还有这个新风问题,我有些话要说。规范中并没有明确说要设空调新风系统,只是说了空调的新风量要满足什么什么样的要求。好,有业主要求你就直接给我从外面通个风管接到风机盘管上,就不要什么吊顶式新风处理机了。因为这样在施工中就更容易改了,风管不装就完了:)还有的业主说上什么新风呀,我空调不开的时候通通风换换气不就行了吗:)我做过一个学生公寓的集中空调系统,业主就与我理论了一番。你不就是要新风吗,我开窗自然通风换气不行吗,我的学校我的学生我的空调全是我管理的,空调我可以定时开,我可以要求学生什么时候开窗,不开就算你违反校规再不行我就叫物管每天上课的时候去宿舍开窗。总之,在我的管理之下决对能保证你的自然通风效果:)学生宿舍那个味:(你要按排除异味来考虑计算新风量的话:(干脆用直流新风系统完了:)在这种情形之下我倾向不设新风系统,但是为了能通过施工图审查中心,我还是得设,唉!!还有中央空调系统,设了新风系统,我不使用这算不算一种节能行为:)还有那个新风量的标准,五星级要50立方,是不是高了点,我就按30的标准设计这不就节能了吗?就一定要50吗,有的时候审图中心会说,你这是五星级标准,选取30标准过低:)在提倡节能的情况下此标准是否可以适当降低。“一个建筑物(办公楼)用的是分体空调无新风,分体机的效率我想可能赶不上螺杆机吧,现改做集中空调用螺杆机。如果不设新风总体效率我想应该能超过分体机吧,应该能比用分体机的情况下剩点电吧。如果上了新风系统总耗电‘可能’会超过原系统。业主改造的本意是想节能,但是按现行标准做好后可能更费钱??!!”这是节能还是费能??加引号部分是我设想的情况无实际工程运行情况做支持,我只是这样想,有什么问题大家提:)中央空调系统本身是个奢侈品,按照现行的规范要求做出的空调工程其室内的空气品质是明显高于做分体空调机系统的。新风量的多少对室内的空气品质的高低是有明显影响的:)但是我国还是一个发展中国家做集中空调系统是不是一定要追求这么高的室内空气品质呢???如果做集中空调是可以提高制冷效率,这样可以节能。对室内的空气品质的要求是否可以降低一点呢????在一些工程中是否可以不设新风呢???
以上是我在“建筑节能检查中的空调负荷计算书(回复 39 | 人气 356)”的回复,现开个新贴希望大家能在这里交流一下对新风的看法:)
2楼
业主怎么说,就怎么做,自己不吃亏,运行不出事。
就O了。。。。。。
回复
3楼
与业主的交谈都做记录,并让他签字确认。图纸交审时附上。
回复
4楼
没有用的强规强条是不能违反的,例如应设排烟的地方,业主说不上就不上了:)我们的图还是要画上吧:)
新风量的要求就不应该是强条!不现实:)
回复
5楼
请你再学习一遍GB50189的41页3.0.2条文解释!
回复
6楼
请教张三大侠,该条解释是后一句“本标准给出的新风量汇总了国内现行有关规范和标准的数据,并综合考虑了众多因素,一般不应随意增加或减少。”什么情况下是不一般的情况,这种“不一般的情况”由谁来掌握设计师?业主?审图中心?一个不设“新风系统”的集中空调系统并不是一点点新风都没有的吧,自然通风好象没有多少人研究:)
回复
7楼
“一般不应随意增加或减少”指正常情况下均应照此执行。所谓“非一般”常规需要组织专家论证。并非由“设计师、业主或者审图中心”来认定。同时建议你全面执行“不应随意增加或减少本标准给出的新风量”!
回复
8楼
自然通风量受室内外温差和压差的影响很大,很难维持对其服务区域的新风“不应随意增加或减少”!
回复
9楼
多谢,你给我指明了方向,下次让业主找专家论证好了:)这说明这个问题还是可能讨论的吗:)有的时候让专家论证论证业主也就没脾气了,下次再有此类现象可以尝试一下。还有接合受张三大侠的建议“不应随意增加或减少本标准给出的新风量”其实这个没有问题有审图中心在那俺们出图新风一点也不会少的:)
回复
10楼
有法律效力吗?
回复
11楼
同时不要忘了“不应随意增加”!
回复