验筋发现的问题
ok932339
ok932339 Lv.9
2007年12月22日 19:58:39
只看楼主

柱钢筋在天面处全部切断了,怎么处理?1.返工重做,最可靠但是最不可行的办法2.公司有人做在外侧跟内侧钢筋之间加一个倒“U”形的钢筋,本人觉得还是满足不聊规范关于柱筋与梁筋搭接的要求啊各位高手,还有其他什么比较可行的解决办法没有?

柱钢筋在天面处全部切断了,怎么处理?
1.返工重做,最可靠但是最不可行的办法
2.公司有人做在外侧跟内侧钢筋之间加一个倒“U”形的钢筋,本人觉得还是满足不聊规范关于柱筋与梁筋搭接的要求啊


各位高手,还有其他什么比较可行的解决办法没有?
免费打赏
ok932339
2007年12月23日 11:05:38
2楼
自己顶一下
回复
luohongguang811
2007年12月23日 21:54:15
3楼
搭接以下就是了,用L形状,或者焊接+搭接嘛.
回复
zulin5354
2007年12月23日 23:12:12
4楼
柱顶构造中柱筋锚入屋框梁大于LaE未常不可啊
回复
hzjgxlz
2007年12月28日 22:37:55
5楼
柱筋无法锚梁 ,可以梁筋锚柱呀,如果柱混凝土还没有浇注的话
回复
ok932339
2007年12月29日 12:38:52
6楼
柱砼已经浇筑啦
回复
lipengwj
2007年12月29日 14:35:49
7楼
如果不是边柱的话,可以把两侧的筋对弯互焊。
回复

相关推荐

APP内打开