可燃性气体管道与电缆线路及电气设备的安全距离?
zigj
zigj Lv.12
2007年12月22日 10:55:17
只看楼主

电缆线路为厂房内明敷线路,电缆桥架敷设或配管线路。电气设备为厂房内的高、低压开关柜、干式变压器、现场动力箱等(厂房内明装,没有配电室),与可燃性气体管道的安全距离是多少?具体执行的规范是什么?谢谢各位!!!

电缆线路为厂房内明敷线路,电缆桥架敷设或配管线路。电气设备为厂房内的高、低压开关柜、干式变压器、现场动力箱等(厂房内明装,没有配电室),与可燃性气体管道的安全距离是多少?具体执行的规范是什么?
谢谢各位!!!
免费打赏
honkhonk
2007年12月22日 11:20:13
2楼
低压电缆线路与可燃气体管道平行敷设时距离应不小于1米,交叉敷设时最小为0.5米这在低压配电设计规范GB50054-95中可以查到。不过注意配电室内是不允许任何与配电系统无关的管道通过的。
回复
zigj
2007年12月22日 11:25:55
3楼
请注意:电缆是明敷的,不是埋地的,低压配电设计规范GB50054-95中的表格是针对埋地电缆线路的。
另外,高低压开关柜及干式变压器都是厂房内明装,没有变配电室。
回复
honkhonk
2007年12月22日 11:55:53
4楼
明敷电缆需要桥架敷设,它与可燃性气体水平及垂直的安全净距均为0.5米,且桥架严禁布置在可燃管道的上方。参考建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)
回复
zigj
2007年12月22日 12:36:04
5楼
另外,高压柜、干变、低压柜明装在一个切割、焊接车间中间位置的平台上,没有变配电室,车间内有大量的可燃性气体管道, 且车间内总是充满着大量的焊接产生的烟气,这样做是否可行?规范如何规定?
回复
honkhonk
2007年12月22日 13:07:00
6楼
如果没有间隔墙体这样绝对不行
回复
zigj
2007年12月22日 13:31:16
7楼
请指出规范出处。
回复
honkhonk
2007年12月22日 13:35:12
8楼
呵呵,这是基本常识,在基本的10kV及以下变电所设计规范(GB 50053-94)的位置选择中可以找到答案
回复
zigj
2007年12月22日 13:47:34
9楼
见下面图片
回复
honkhonk
2007年12月22日 13:51:51
10楼
你没有交代清楚,柜体需要密封。不过看图这样设计和设置都能通过验收也是拍案惊奇了
回复
honkhonk
2007年12月22日 14:09:54
11楼
给你一个规范集
回复