新手求助关于暖气管道气体问题
fdisk001
fdisk001 Lv.2
2006年11月30日 17:29:22
来自于采暖供热
只看楼主

见图

见图

1164878959196.jpg

免费打赏
f_jg2003
2006年11月30日 20:13:54
2楼
你说的早上人工放气是从哪儿放气啊?一般立管的最顶端是自动排敢阀的,那个好不好使?
回复
somebody665
2006年12月01日 10:06:13
3楼
1、连接方式,符合规定
2、自有放气,别无它法
如果,立管放气阀好用,你家就不会憋气。
所以,建议检查一下放气阀
3、可以冲洗一下过滤器,但在此处,加放气阀没有啥用;
原因,它不是你家的最高点。
回复
fdisk001
2006年12月01日 10:30:27
4楼
f_jg2003
早晨放气指的是放我家每个房间的暖气组,自己手动放气,每个房间。另外是不是立管的最顶端没有自动放气阀

食无鱼
我接的管,高过我家任何暖气,怎么样呢?
谢谢
回复
haobo-10
2006年12月01日 14:40:34
5楼
我感觉这种2根管道不适合用在7层楼这种高层上面,应该试用3根2供1回
回复
f_jg2003
2006年12月01日 18:42:12
6楼
看一看是不是顶端没有排气阀或排气阀不好使.
回复
fdisk001
2006年12月01日 19:18:13
7楼
顶端应该是有,但由于连着太阳能,单位给关了,是不是就不能排气了,我的解决方法怎么样呢
回复
geforces
2006年12月02日 11:47:20
8楼


这个好解决

1.在过滤器上安装三通,无法满足放气要求,原因是过滤器不是系统最高点,放出来的是水,不是气。
2.下供的方式有利于排气。
3.可以将所有暖气片的放气阀连接起来,接一个203自动放气阀,可以达到自动排气的目的。
4.建议:既然有暖气表,晚上干脆关掉暖气,省钱啊!!!
回复
lrd2334
2006年12月02日 14:45:34
9楼

省什么钱啊,也不是按热量收费.
回复
wangwei698
2006年12月02日 16:23:54
10楼
这个自动放气的好像还要考虑一个坡度的问题啊
过滤接一个三通,再接一个自动放气阀能好使吗
所有管子的坡度都是向着它的吗
楼主这个问题是不是得考虑一下啊
回复
lovemydog
2006年12月02日 19:01:20
11楼
窝气是由于没有自动补水泵引起的,在排污器上面装上自排也不会有太好的效果,因为聚集效果不好,还是会有气体向暖气方向聚集, 没有办法,建议解决自动补水问题,否则对循环泵、对锅炉都十分危险!强烈建议!安全第一!
回复

相关推荐