新手求助关于暖气管道气体问题
fdisk001
fdisk001 Lv.2
2006年11月30日 17:29:22
来自于采暖供热
只看楼主

见图

见图

1164878959196.jpg

免费打赏
rlwb2003
2006年12月02日 22:12:54
12楼
这是下供下回的垂直双管系统,这种系统水力平衡较好,16层以内都没问题。
管道内气体产生为系统补水跟不上,造成系统压力下降,产生倒空。
回复
f_jg2003
2006年12月04日 19:43:22
13楼
唉,即使是补水问题,我们难道去锅炉房跟他们说:“你们的补水有问题,应该改”吗?他们跟本也不可能听啊。
回复
xuhao325
2006年12月04日 21:51:00
14楼
没有别的办法,这样做可以起到一定作用,至少你家不存气,少量气体循环水可以带走
回复
fdisk001
2006年12月05日 10:44:41
15楼
这样解决行吗?专家们请提意见
回复
fdisk001
2006年12月05日 15:37:33
16楼
我有思路了,和我上面的思路类似,就是在入户的地方将进水管和回水管都改动一下,让其都高于屋内的暖气,这样屋内的暖气里的水什么情况下都不会留出来,就不会有气体了,但是请问专业人士:如果这样了,新来的热水能推动原来暖气的凉水吗?这样了,会不会暖气不烫了,明白的请回答。谢谢
回复
lwjlwj
2006年12月05日 22:38:49
17楼
你的系统有时有气,有时又能排气,说明你整个小区系统定压有问题,或者说定压有一个波动范围,原因应在换热站,可以把补水定压变频泵或其它定压装置最低压力限值适当提高些。另外,如果是七楼暖气没问题,那你的室内排气的问题了。
回复
fdisk001
2006年12月06日 23:13:40
18楼
谢谢版主亲自解答,但是我左右不了单位呀,我想的思路可以吗
回复