人防(车库)日光灯可否吸顶安装?
xujiagongzi
2007年12月20日 23:43:44
来自于照明工程
只看楼主

人防(车库)日光灯可否吸顶安装? 我的人防(车库)设计兰图没有明确日光灯的安装方法,施工单位为了省线和吊链想采用吸顶安装!我想让日光灯链吊从而降低高度解决风管和喷淋管的挡光问提,但又不原签证。 设计院回答模棱两可,我查阅GB50098-98(99年第一版,印刷版)未有描述; 但是在上网 “天下房地产法律服务网 ” -人民防空工程设计防火规范GB 50098—98-http://www.law110.com/lawserve/guihua/1800049.htm

人防(车库)日光灯可否吸顶安装?
我的人防(车库)设计兰图没有明确日光灯的安装方法,施工单位为了省线和吊链想采用吸顶安装!我想让日光灯链吊从而降低高度解决风管和喷淋管的挡光问提,但又不原签证。
设计院回答模棱两可,我查阅GB50098-98(99年第一版,印刷版)未有描述;
但是在上网
“天下房地产法律服务网 ”
-人民防空工程设计防火规范GB 50098—98-http://www.law110.com/lawserve/guihua/1800049.htm
第三节 灯 具
第7.3.2条 灯具的安装方式宜采用吊式(链、线等)安装,不应用粘结方式固定灯具。
请教各位大虾指点!谢谢
免费打赏
fdlight
2007年12月21日 08:27:48
2楼
已经找到规范了,还要什么指点呢?
回复
飞影道人
2007年12月21日 08:53:21
3楼

同时必须让设计院给出明确的答复,设计人员必须确定,否则要他设计什么?
回复

相关推荐