以前做多层住宅的时候转换梁抬柱子,一般都是因为顶层墙退了,梁抬一层柱子最近在做一个别墅,立面造型和空间划分比较复杂,有的地方要设置转换梁抬两层的柱子剪力比较大,梁也要做的很大想问问有相关经验的前辈设计时要注意些什么?PKPM计算转换梁的时候,有什么要特别注意的?怎么判断PKPM计算的转换梁没有出错?我知道梁归并时,转换梁的跨数通常会错的

以前做多层住宅的时候转换梁抬柱子,一般都是因为顶层墙退了,梁抬一层柱子
最近在做一个别墅,立面造型和空间划分比较复杂,有的地方要设置转换梁抬两层的柱子
剪力比较大,梁也要做的很大
想问问有相关经验的前辈设计时要注意些什么?

PKPM计算转换梁的时候,有什么要特别注意的?
怎么判断PKPM计算的转换梁没有出错?
我知道梁归并时,转换梁的跨数通常会错的
免费打赏
jasonlee131
2007年12月20日 23:07:33
2楼
你这个不是"转换梁",计算时也不需要定义"转换梁"或"框支柱".
只不过你要用梁来抬两层的柱子,计算结果当然大了,如果在满足计算的前提下又不影响建筑,应该也没什么问题.
不过我到觉得你应该再看看在构件布置上还有没有可改进的地方.
回复
nono203
2007年12月21日 10:02:22
3楼
呵呵,别墅的,随便做做,加强点构造差不多了.例如梁面筋的锚固长度,适当加大点,宽度也加大点,还有就是抬2层的柱子,是不是应该考虑一下柱子2个方向的弯矩呢.呵呵,个人建议.