在线等,急求核6B级人防地下室顶板荷载
riozero@co163
2007年12月20日 19:26:34
只看楼主

如题,顶板抗力应该如何取值,应该比核6级小不少,但是一下子找不到最新的规范,请有经验的大大协助!按室内无覆土考虑好了。

如题,顶板抗力应该如何取值,应该比核6级小不少,但是一下子找不到最新的规范,请有经验的大大协助!
按室内无覆土考虑好了。
zhugeguang
2007年12月20日 20:16:28
2楼
根据人防规范GB50038-2005:4.82条,顶板覆土小于0.5米,顶板区格短边净跨在3-9米,不考虑上部影响时为40KN/M^2,考虑上部建筑影响时为35KN/M^2,等效静荷载标准值。
回复
riozero@co163
2007年12月20日 20:53:27
3楼
多谢!!!!!!
回复