求助~配电箱怎么烧的这么惨
zssbb
zssbb Lv.2
2007年12月20日 09:33:49
来自于天正电气
只看楼主

我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)

我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)

1198114426546.jpg

免费打赏
zssbb
2007年12月20日 09:34:26
2楼
母排是好的
回复
zssbb
2007年12月20日 09:35:20
3楼
打开开关~触点~也没问题
回复
zssbb
2007年12月20日 09:36:48
4楼
ABC三相~全部烧断~N相为什么没断~其他开关也是?
回复
zssbb
2007年12月20日 09:37:32
5楼
1
回复
zssbb
2007年12月20日 09:37:50
6楼
2
回复
cwp
2007年12月22日 22:19:03
7楼
弧光短路。我也修过四组空开弧光短路都烧掉的。发生的原因排除动物外,就是维修人员违犯了操作规程。
回复
cwp
2007年12月22日 22:39:59
8楼
还有不知道设备安装在什么样的工作环境,导电粉尘也有可能照成弧光短路。
回复
liuwj333
2007年12月23日 08:56:28
9楼
根据照片的情况看,是三相弧光短路造成的,能引起弧光短路的原因:接线松动打火引弧造成,操作时两相短路引弧造成。
回复
w2954
2007年12月23日 20:58:06
10楼
弧光短路的原因
回复
内蒙古电力
2007年12月23日 22:17:29
11楼
是弧光短路~~可能原因是断路器上口的接线板松动,造成接点发热,形成绝缘碳化,三相弧光短路。可以看出上一级的保护配置有很大问题,不然没有这么严重的后果。一定要检查上一级保护,不然可能造成变压器的损坏~!!