我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)
我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)
2楼
母排是好的
回复
3楼
打开开关~触点~也没问题
回复
4楼
ABC三相~全部烧断~N相为什么没断~其他开关也是?
回复
5楼
1
回复
6楼
2
回复
7楼
弧光短路。我也修过四组空开弧光短路都烧掉的。发生的原因排除动物外,就是维修人员违犯了操作规程。
回复
8楼
还有不知道设备安装在什么样的工作环境,导电粉尘也有可能照成弧光短路。
回复
9楼
根据照片的情况看,是三相弧光短路造成的,能引起弧光短路的原因:接线松动打火引弧造成,操作时两相短路引弧造成。
回复
10楼
弧光短路的原因
回复
11楼
是弧光短路~~可能原因是断路器上口的接线板松动,造成接点发热,形成绝缘碳化,三相弧光短路。可以看出上一级的保护配置有很大问题,不然没有这么严重的后果。一定要检查上一级保护,不然可能造成变压器的损坏~!!
回复