一个楼两层,一层语音点49个,二层语音点34个,每层都有配线间,分别计算110配线架,电话总机房在一层的配线间,请问:110的100对的配线架需要几个?4对.5对连接块需要多少啊?
一个楼两层,一层语音点49个,二层语音点34个,每层都有配线间,分别计算110配线架,电话总机房在一层的配线间,请问:110的100对的配线架需要几个?4对.5对连接块需要多少啊?
2楼
一层机柜需要BX支架5个,连接条需要9条。
回复
3楼
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
回复
4楼
来看看、
中国电气www.cdq.cc
回复
5楼
我也期待中,,,学习学习啊
回复
6楼
晕,一层一个就够了,4对跳线块用40,5对的用4个
回复
7楼
:( :Q :Q :Q :Q
回复
8楼
每层各两个配线架。。
回复
9楼
同意八楼的意见,每25对语音用一个110配线架,故每层用2个,总进线每50对用一个110配线架,故再用2个,总共用6个
回复
10楼
:lol 应该每层配置两个配线架,比较合理。总进线正常情况下,按你的工程的分机数,也要两个配线架,所以配六个是比较合理的。:)
回复
11楼
总共就是用四个吧,怎么会算到六个,一层两个,一个接水平子系统,一个接干线系统,两个110配线架之间通过跳线连接.他每层的语音点都不超过100对,就算按10%的备份,都没有用到100对,所有各一个就够了,怎么算四对或五对的连接块,如果你干线过来是一对双绞线对应一个语音点的话,那干线侧110配线架全用五对连接块都没问题的,也就49/5 34/5 取整各10个和7个,不知道说的有没有问题,请高手帮忙指点一下.
回复