普通电梯前室的防烟问题
wmm6375
wmm6375 Lv.3
2007年12月19日 11:45:45
来自于通风排烟
只看楼主

小弟我最近做了一个17层的病房楼,1-17层的电梯前室都有窗户,地下一层没有窗,共有4台电梯,但是没有消防电梯

小弟我最近做了一个17层的病房楼,1-17层的电梯前室都有窗户,地下一层没有窗,共有4台电梯,但是没有消防电梯
免费打赏
blackeye
2007年12月19日 12:41:57
2楼
超过50米的一类公建,原则上应做加压送风,不宜做自然排烟(前室的窗户不开,仅用于采光)。但是这个设计有疑点:一类公建肯定要有消防电梯,不排除建筑专业画错的可能性。建议把图纸传上来看看前室的模样。
回复
wmm6375
2007年12月19日 13:56:52
3楼
属于一类高层,有消防电梯,但是消防电梯跟普通电梯分开了,所以现在这个电梯前室就只有普通电梯了
回复
wmm6375
2007年12月19日 14:20:24
4楼
我查了下规范,好像高规好像没有针对普通电梯前室说的东西,全是说防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,本工程不属于合用前室也不是消防电梯前室,可以不考虑防烟吗?
回复
coolheating
2007年12月19日 14:25:33
5楼

既然是普通电梯,就不应该有前室啊
回复
blackeye
2007年12月19日 15:28:44
6楼
5楼说的对,普通电梯厅不需要前室,可以完全敞开,跟走廊相连。所以你说的这个前室可能画错了,或者跟电梯厅无关,跟旁边的楼梯间有关。
回复
wmm6375
2007年12月19日 16:50:46
7楼
把图发出来,大家看下
回复
wmm6375
2007年12月19日 16:54:48
8楼
再发一下,刚从没截好
回复
ntds@co163
2007年12月21日 11:37:48
9楼
让建筑在北边墙上开个窗户 那不就行了
回复
wmm6375
2007年12月21日 12:40:02
10楼
说是地下室了,还怎么开窗啊
回复
engineerli
2007年12月22日 08:40:35
11楼
一类高层必须机械防烟!!建筑上有疑义,应为防烟楼前室,门为防火们!