急问高层住宅给水减压问题。
hebbe_ho
hebbe_ho Lv.2
2007年12月19日 09:42:51
只看楼主

急问:一个小区有几栋高层,最高的30层98米,最低的26层76米,现选用2台变频泵供水,扬程分别是135米和80米。在14层42处开始分区,采用层间减压方式,请问最高栋和最低栋需要减压的是哪几层?怎样计算的啊?还有更好的供水方法吗?麻烦各位指教。

急问:一个小区有几栋高层,最高的30层98米,最低的26层76米,现选用2台变频泵供水,扬程分别是135米和80米。在14层42处开始分区,采用层间减压方式,请问最高栋和最低栋需要减压的是哪几层?怎样计算的啊?还有更好的供水方法吗?麻烦各位指教。
宋羽
2007年12月19日 11:12:59
2楼
根据最低卫生器具静水压来计算分区。详细数据请查阅规范。
回复
scdtltdl
2007年12月20日 08:37:34
3楼
计算后横管压力大于0.15MPA的楼层就减压啊
回复
linanfa
2007年12月28日 10:01:14
4楼
是《建筑给水设计规范》(GB50015-2003)么
能说说是具体那一条么
回复
linanfa
2007年12月29日 09:29:47
5楼
这个0.15 MP,在规范中有规定吗?
那如果是竖管呢?
回复