地下室施工方法
aaroky
aaroky Lv.2
2007年12月18日 00:48:50
来自于建筑施工
只看楼主

(一)施工测量1、 轴线控制 根据施工桩基及地下室建立的轴线控制网,在地下室顶板施工完后,引测“十”字控制主轴线至顶板板面,同样也引测到第六层板面,于六层以上的放样时使用。控制主轴线由4个控制点组成,控制点在浇筑地下室顶板砼时预埋,以后各层楼板在相应的位置留200×200孔洞,控制点的定位应考虑相互之间各层都能通视,且不宜留在卫生间、厨房、楼梯的位置,在施工上层时,用激光经伟仪将底层的控制点投身射到上层的接收靶上,根据靶心引出“十”字控制主轴线,即可在楼面上弹出各轴线,进行细部定位。

(一)施工测量
1、 轴线控制
根据施工桩基及地下室建立的轴线控制网,在地下室顶板施工完后,引测“十”字控制主轴线至顶板板面,同样也引测到第六层板面,于六层以上的放样时使用。控制主轴线由4个控制点组成,控制点在浇筑地下室顶板砼时预埋,以后各层楼板在相应的位置留200×200孔洞,控制点的定位应考虑相互之间各层都能通视,且不宜留在卫生间、厨房、楼梯的位置,在施工上层时,用激光经伟仪将底层的控制点投身射到上层的接收靶上,根据靶心引出“十”字控制主轴线,即可在楼面上弹出各轴线,进行细部定位。
2. 高程控制
竖向标高的传递在核心筒内的送风井内进行,根据城规部门指定的水准点,将标高点转测至一层核心筒内作为施工基准点,用水准仪向上逐层传递。同时,每三层一次用50m钢卷尺向上标高传递进行复核,以消除累计误差,用10kg弹簧拉力直钢尺往返一次以上。
3、 沉降观测方案
本工程沉降观测采用Ⅲ等水准测量精度要求进行观测,施工主体时观测的次数为每加一层观测一次,装修阶段施工时,视荷载的增加情况而定,观测时间应控制在一个月左右至少观测一次,如施工期间中途停工时间较长,应在停工时和复工前进行观测。
沉降观测是一项较长期的系统观测工作,为确保观测成果的正确性,应尽可能做到:固定人员观测和成果整理;固定使用水准仪和水准尺;使用固定的水准点;按规定的日期、方法及路线进行观测。
4、 建筑物轴线测量放线及保证垂直度与标高的措施:
(1)成立测量放样小组,专人负责测量放样;
(2)将主轴线投测放样于地下室顶板上,测距精度不低于1/10000,测角精度应不低于20"。
(3)设置竖向垂直度控制点4点,采用轴线位移法,3轴、6轴和E轴、C轴各向内位移2000mm的交汇点设控制点,在该处做砼墩,并埋设15×15钢板。测设定点后,用砌砖加盖,严加保护。
(4)各层均由4个控制点,采用激光经纬仪上引投测,光靶定位。并配设一台北京J2经纬仪,测量放线精度控制如下:
平面测量:测距精度≤1/10000,测角精度≤20"
垂直测量:层间偏差≤3mm,全偏差≤20mm
(5)在建筑物外测采用引桩投测法,由经纬仪逐层向上引测垂直线,控制建筑物外墙、阴阳角、窗洞口、外挑阳台的垂直度,并复核。
(6)建筑物楼层标高由首层±0.00标高控制,逐层上引;红漆描画,配备二台S3水准仪,标高放线精度控制在:层间≤3mm,全高≤15mm。
免费打赏
aaroky
2007年12月18日 00:49:30
2楼
(二)地下室施工方案
1.施工顺序
场地平整® 测量放样(定桩位)® 基坑土方开挖® 底板垫层施工® 弹线复核® 20厚1:2.5水泥砂浆找平层→防水涂料层施工→20厚1:3水泥砂浆保护层→绑柱基、梁式筏板筋→止水钢板安装及埋件埋设→浇柱基、梁式筏板砼→养护→弹线放样→绑柱墙筋→埋件埋设→安柱、墙、梁板模→浇柱、墙砼→绑梁板筋→埋件埋设→浇梁板砼→养护→拆地下室外墙模→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→地下室外墙面防水涂料施工→20厚1:2水泥砂浆保护层、砖保护层施工→水泥砂面层施工→回填土施工。
2、土方开挖
(1)拟建基坑开挖至?.0m(开挖深度5M左右),从设计说明可知,本工程土质较好,所以边坡坡度选用1:1。在施工中视实际情况再做调整。
(2)基坑开挖施工时,主要防止地表水和新近填土层中的上层滞水流入基坑内。可在基坑上口地面沿四周设置临时截水沟,防止地表水渗入坑内。基坑内的排水方法可采用在基坑底部四周设排水沟和集水井抽排。土石方开挖前,在各角部位处附近挖4个集水井,集水井断面尺寸为700×800×1500,利用潜水泵将水排入地面四周截水沟,并通过三级污水沉淀地将水排入城市下水道。
(3)采用机械与人工相结合的开挖方法,拟采用一部反铲挖掘机挖土,自卸汽车配合运土,并采用人工进行修边修底,开挖方向从向西东前进。施工时应注意开挖标高。按设计要求,挖掘机大面积挖至基础底标高上30cm 左右。剩余部分用人工清底修边。在开挖时,应对坡脚、坡面采取喷浆、抹面、嵌补等保护措施,并作好排水,避免在影响边坡稳定的范围内积水。
(4)土方工程开挖前必须根据施工图纸,按本工程特点,钉好龙门板、放灰线,并设置固定水准点,经检查尺寸符合要求后才施工。
(5)基坑土方开挖时,应经常测量和校准其平面位置,水平标高是否符合要求。
(6)待基坑按放线尺寸挖好,挖至设计标高且基底松动的浮土已清理时,及时会同地质、设计、监理、质监、甲方等有关部门对基坑土质进行验证,如有不符合要求的松软土质、孤石等情况,应作出地基处理记录,处理完全符合要求后,参加各方应签证隐蔽验收记录。
3、地下室梁式筏板施工
(1)地下室筏板设计厚度为600mm,筏板梁断面尺寸大部分为800X1250,砼标号为C30。根据本工程实际,特别要注意水平施工缝的处理,严格按图纸要求留设并安装好止水钢板;对于车道部位,要正确安装好止水带并进行有效的保护,直至后期坡道的施工。施工前要设计完整的施工方案,尤其要保证砼的密实度,少留施工缝,设计允许的施工缝要按规定严格进行处理。
(2)钢筋工程
a.进场的钢材应及时按规定取样送检,不得使用“三无”产品。钢筋绑扎应熟悉有关图纸,并严格按图施工,应认真做好钢筋自检。
b.排放地梁钢筋时,应注意将接头按规范要求错开,其位置和搭接长度符合设计和规范要求,钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。纵向受力钢筋的对接采用闪光对焊接头,接头位置应错开,从任一接头中心到700mm区段内,有接头的钢筋面积占总受力钢筋面积应不小于25%。浇灌砼时,要加固好柱、墙的主筋,防止移位;基础底板的保护层为35MM,应制作专用的砼垫块;底板应制作D12以上的II级钢作马凳,呈梅花状分布,间距不大于1M。
(3)模板工程
模板施工应严格按照组织设计进行,不得随意更改其支撑加固体系。模板安装过程应对照作图,不得在现场临时拼锯,发现与制作单不符时,应及时与施工人员协商处理。模板在砼浇捣前应浇水湿润,浇捣砼时应派专人护模。
(4)砼浇筑
a、防止砼温差超过限值引起开裂的措施:
采用水化热较低的矿渣水泥,加强养护──浇捣后的砼表面用塑料薄膜覆盖并加草袋盖上保温。
b、自拌砼施工
拟采用斗车运输与溜槽配合施工,并用插入式振动器和平板振动器振实,采用坡面分层波浪式推进的浇捣方式。地下室底板一次性连续浇捣,不得留设施工缝。现场严格控制砼的各项技术指标,现场严格检验砼的强度和坍落度,确保砼质量。振捣时棒不得接触钢筋,振完后浇水养护不得小于14d。
4、地下室剪力墙与地下室顶板施工
(1) 模板工程
剪力墙与楼板模板采用厚25松木模板(或七夹板,不足模数部分用松木模板补齐),支撑系统采用φ48×3.5mm扣件式钢管支撑。剪力墙(外墙及水池等有防水要求的部分)采用止水对拉螺栓。详见模板支撑示意图。
(2)钢筋工程
剪力墙所有纵向钢筋均应伸到地下室底板底下端做直弯勾,梁板钢筋应焊接(闪光对焊或电弧焊焊接)。
(3)混凝土浇捣
剪力墙与地下室顶板交接处水平施工缝设置在地下室顶板大梁底下20mm处。剪力墙采用自拌砼施工,并用插入式振动器振实。 地下室顶板(板厚200mm),可参照通常施工方法执行,特别要铺好路架,绑好马凳。
5、地下室外墙防水涂料施工及回填土
地下室外墙拆模后及时进行隐蔽验收,方可进行下道工序。找平层施工前,要对外墙外侧面基层进行检查处理。施工过程中,要注意温度、湿度及天气的影响;防水涂料施工完毕,及时进行保护层施工。
基坑回填土时,应清除草皮、树根和垃圾等杂物,在最优含水率状态下分层夯实,每层虚铺厚度小于300。填土应严格控制含水量,施工前应对填方土料进行检验,使基含水量在最佳含水量范围内,否则夯实时可能产生橡皮土或难于夯实。填方应经过计算,尽量采用同类土填筑。地下室深坑部位采用蛙式打夯机夯实,与墙体接触处,则采用木夯夯实。地表面部位则采用压路机进行碾压。并做密实度试验。
回复
lcamsea
2008年05月27日 10:07:35
3楼
多谢楼主的分享。支持一下。要是再多些资料就好了。
回复
goodbaby133
2009年07月04日 17:16:41
4楼
感谢楼主!!!!!!!!!!!!
回复
lftsgy
2009年07月07日 20:25:59
5楼
多谢楼主的分享。支持一下。要是再多些资料就好了。
回复
xiaowu6461323
2009年07月24日 20:28:17
6楼
谢谢分享!!嘿嘿ie
回复