现客户有一个要求,红外对射报警输出通过继电器点亮原有的照明灯。客户原有一组照明灯光通过墙壁上照明开关控制,现在要求保留使用原来那个照明开关来控制照明灯光,而且报警后通过继电器点亮这组原有的灯光。我不是做强电的,找了双控电路自已修改了一下,请各位朋友帮我确认一下。

现客户有一个要求,红外对射报警输出通过继电器点亮原有的照明灯。客户原有一组照明灯光通过墙壁上照明开关控制,现在要求保留使用原来那个照明开关来控制照明灯光,而且报警后通过继电器点亮这组原有的灯光。我不是做强电的,找了双控电路自已修改了一下,请各位朋友帮我确认一下。

1197884609319.jpg

免费打赏
老灰兔子
2007年12月19日 21:51:41
12楼

不会的,因为它们是同一条L线路,报警继电器的触点相当于原来的开关。

我更改的图与你的线路同样的效果,只是不用双联开关,也不用多加一条线。

你的线路在报警状态时,用户不小心也闭合了墙壁开关,灯同样是亮的,即效果一样。
回复
jackz
2007年12月20日 14:47:40
13楼
知道了,谢谢楼上朋友,只是在开关两端并联这个继电器就是了,明白了。