关于楼梯活荷载取值
nvslch
nvslch Lv.7
2007年12月17日 13:14:29
只看楼主

这是我过去发在OKOK上的一个帖子,是回答一网友提问。我发过若干次了,总能得到大家的认可,本身就说明了问题。sjasqj wrote: 多层住宅的楼梯活荷载在规范上有明确规定为2.0kN/m2 但设计审批科却让我们按3.5kN/m2---(3)当人流可能密集时; 我对次有疑义,那二层住宅是否也要按3.5kN/m2取值。望高人指点。 对此鄙人有点意见,高层居住建筑的楼梯和走廊荷载我认为还要取2.0kN/m2,不能有个大的条例就取上限,居住建筑哪来的“人流密集时”。

这是我过去发在OKOK上的一个帖子,是回答一网友提问。
我发过若干次了,总能得到大家的认可,本身就说明了问题。

sjasqj wrote:
多层住宅的楼梯活荷载在规范上有明确规定为2.0kN/m2
但设计审批科却让我们按3.5kN/m2---(3)当人流可能密集时;
我对次有疑义,那二层住宅是否也要按3.5kN/m2取值。望高人指点。

对此鄙人有点意见,高层居住建筑的楼梯和走廊荷载我认为还要取2.0kN/m2,不能有个大的条例就取上限,居住建筑哪来的“人流密集时”。

下面谈谈我对荷载取值的一点看法
1.楼梯:疏散楼梯的定义是由防火规范来的,各位,设计中哪有不是疏散的楼梯啊(仓库)?02版《荷载规范》的定义就不严谨,我理解02规范中的疏散楼梯和06规范中的人流可能密集时――指主楼梯和平时使用时人流可能密集的楼梯,如大型公建、学校、大型医院、临近大型会议室的楼梯;住宅,宿舍,旅馆和其他建筑一般使用时都没多少人流,取3.5就是浪费投资。你考虑疏散,怎么不考虑人防?该考虑的考虑,不该考虑的就别考虑。
2.门厅:还是应取大值3.5。(含电梯前室)
3.走廊:大型公建、学校、大型医院、人流密集的办公建筑、通向大型会议室的走廊,应取3.5。(解释一下,随便去哪家大型医院,走廊都挤满了人,有排队等医生的,有等手术结果准备大哭一场的,也有拥挤在医生门口讨命的)。当然,有专业规定的按其它规定执行。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=176908
免费打赏
ougaogong
2009年10月12日 10:12:56
12楼
我来说说商场超市的荷载取法,规范里现在只提供了商场荷载3.5kPa,而超市呢?即使不考虑货物,也可能出现人流密集,因此3.5是不可少的,但现在很多人设计超市时荷载都是取5.0kPa,我也认为是可以的,现在的超市层高较大,今后改造的趋势也未必没有,从荷载发展趋势,我认为超市5.0kPa也是合理的,3.5kPa倒有些担忧。
再说疏散楼梯,以前说防火设置前室算消防楼梯,现在疏散的未必是要消防,说不定哪天哪里说有个炸弹,哪个时候有地震,都需要疏散,因此规范也用了一个“可能人多”的概念,让设计者自己去把握。
人少用3.5kPa确实有浪费嫌疑,不过增加楼梯的安全度我认为也可以考虑。
回复
g69458360
2009年10月12日 10:27:29
13楼
本来结构的可靠度都是以概率理论为基础取值的,规范中的取值已保证了相应的可靠性,因此我认为按规范上取值就可以了,一般情况应不做调整!
回复