防空地下室底板的等效静荷载取值
zihan1009
zihan1009 Lv.7
2019年05月28日 19:27:38
只看楼主

人防规范中指出,对于有桩基底板等效静荷载核6时取值25.这个有桩基是指什么?如果是抗拔桩,可以取25吗?

人防规范中指出,对于有桩基底板等效静荷载核6时取值25.这个有桩基是指什么?如果是抗拔桩,可以取25吗?
bbccmm
2021年02月24日 01:05:33
2楼

在曹继勇的线下课上强调过:抗拔桩不可以套用4.8.15那个表,按照无桩基考虑。现在回答有点晚了,但是想着以后或许有人会问同样的问题,还是答一下