同事计算一个高层的模型,不高,13层,50多米(还有一个18层,70米)是办公楼和酒店,就把中间作为楼梯和电梯集中的筒体。但是筒体有点偏。计算后发现扭转周期总是在第一周期。简单的方法是在建筑的四角增加剪力墙,但是建筑不同意。我看了模型,仔细分析了一下,扭转的主要是原因好像是筒体的刚度过大,所以一旦收到5%的偏心力,筒体优先扭转。如果这样,是不是可以想办法消弱筒体的刚度,甚至不要形成筒体。(目前的位移1/2000多把)
同事计算一个高层的模型,不高,13层,50多米(还有一个18层,70米)
是办公楼和酒店,就把中间作为楼梯和电梯集中的筒体。但是筒体有点偏。
计算后发现扭转周期总是在第一周期。
简单的方法是在建筑的四角增加剪力墙,但是建筑不同意。
我看了模型,仔细分析了一下,扭转的主要是原因好像是筒体的刚度过大,所以一旦收到5%的偏心力,筒体优先扭转。
如果这样,是不是可以想办法消弱筒体的刚度,甚至不要形成筒体。(目前的位移1/2000多把)
大家看看还有没有别的办法。
12楼
建议减弱筒体刚度,加大周边刚度,我做一个15层也出现这样的结构,我就是这样调,建筑同样不允许四角加墙
回复
13楼
看看以上说的,都有道理,看来自己太差劲,好好向大家学习,敬礼!!!
回复
14楼
框架结构,电梯井可以不做成混凝土墙的。这样刚度分布会好一些
回复
15楼
可以把筒体厚度降低,开竖缝等措施降低筒体作用,另外加强框架侧刚
回复
16楼
在模型中将电梯和楼梯连接部分不开洞口,按梁输入再点成年梁
回复
17楼
一可以减少筒体墙体面积,而是平面墙体刚度布置尽量均匀!
回复
18楼
在周围尽量布置均匀的墙体,同时可以把筒体的面积做到点,使中心的刚度想周边分散,二者结合起来吧
回复
19楼
削弱交通核剪力墙的布置,尽量使墙体分散布置,交通核部分的墙肢要短些.
回复
20楼
要是位移能满足,就按剪力墙输入,反正你即使按筒体也不是框筒,输入剪力墙可以增强柱子,还可能框剪都算不上。
回复
21楼
中间筒体刚度太大,可以削弱,四角加剪力墙,毕竟结构安全性重要.个人觉得可以与建筑好好协商一下方案;本人做的高层,扭转周期一般都是在第3振型
回复