请教高层的一个计算问题
mingxx
mingxx Lv.3
2007年12月16日 17:01:33
只看楼主

同事计算一个高层的模型,不高,13层,50多米(还有一个18层,70米)是办公楼和酒店,就把中间作为楼梯和电梯集中的筒体。但是筒体有点偏。计算后发现扭转周期总是在第一周期。简单的方法是在建筑的四角增加剪力墙,但是建筑不同意。我看了模型,仔细分析了一下,扭转的主要是原因好像是筒体的刚度过大,所以一旦收到5%的偏心力,筒体优先扭转。如果这样,是不是可以想办法消弱筒体的刚度,甚至不要形成筒体。(目前的位移1/2000多把)

同事计算一个高层的模型,不高,13层,50多米(还有一个18层,70米)
是办公楼和酒店,就把中间作为楼梯和电梯集中的筒体。但是筒体有点偏。
计算后发现扭转周期总是在第一周期。
简单的方法是在建筑的四角增加剪力墙,但是建筑不同意。
我看了模型,仔细分析了一下,扭转的主要是原因好像是筒体的刚度过大,所以一旦收到5%的偏心力,筒体优先扭转。
如果这样,是不是可以想办法消弱筒体的刚度,甚至不要形成筒体。(目前的位移1/2000多把)
大家看看还有没有别的办法。
免费打赏
arde2006
2007年12月21日 15:25:40
22楼
按框架做吧,中间筒体的刚度自然下去了,估计位移也可以满足要求的
回复
wanyinsheng1984
2009年05月27日 09:52:12
23楼
15层单纯做成框架 估计层间位移角不能满足吧....