请教高层的一个计算问题
mingxx
mingxx Lv.3
2007年12月16日 17:01:33
只看楼主

同事计算一个高层的模型,不高,13层,50多米(还有一个18层,70米)是办公楼和酒店,就把中间作为楼梯和电梯集中的筒体。但是筒体有点偏。计算后发现扭转周期总是在第一周期。简单的方法是在建筑的四角增加剪力墙,但是建筑不同意。我看了模型,仔细分析了一下,扭转的主要是原因好像是筒体的刚度过大,所以一旦收到5%的偏心力,筒体优先扭转。如果这样,是不是可以想办法消弱筒体的刚度,甚至不要形成筒体。(目前的位移1/2000多把)

同事计算一个高层的模型,不高,13层,50多米(还有一个18层,70米)
是办公楼和酒店,就把中间作为楼梯和电梯集中的筒体。但是筒体有点偏。
计算后发现扭转周期总是在第一周期。
简单的方法是在建筑的四角增加剪力墙,但是建筑不同意。
我看了模型,仔细分析了一下,扭转的主要是原因好像是筒体的刚度过大,所以一旦收到5%的偏心力,筒体优先扭转。
如果这样,是不是可以想办法消弱筒体的刚度,甚至不要形成筒体。(目前的位移1/2000多把)
大家看看还有没有别的办法。
免费打赏
scorpionsuper
2007年12月16日 19:35:56
2楼
即使不考虑5%偶然偏心
周边刚度太小,扭转也控制不住!
回复
scorpionsuper
2007年12月16日 19:37:24
3楼
还是要尽可能在周边加墙,或使周边连榀增加周边刚度!
回复
scorpionsuper
2007年12月16日 19:37:56
4楼
最好能传平面图上来,大家一起讨论!
回复
mingxx
2007年12月16日 20:12:54
5楼
周边加墙体有问题,主要是小开间,如果加了墙体
角部的房间开窗就有问题
图纸在单位
回复
百里芳菲
2007年12月17日 10:11:44
6楼
有建筑图没有,传上来一个看看
回复
sy-boy
2007年12月17日 11:16:04
7楼
不知道你那个建筑是在几度区,也不知道电梯间在平面的什么地方,没法做详细判断.
可以先给筒体的抗震墙开洞,减小筒的刚度试试,前提是在结构的整体刚度较大的情况下.
其二,建筑不让加抗震墙那就多布置几个柱子或加大柱子截面看看.
如果非得加抗震墙,那就椐理力争,总不能把楼个设计塌了吧.
还是那句话,建筑和结构各自达到预期目标的80%就是好的设计了,没可能只让自己的专业
达到100%的要求,一个建筑是个综合体么!
回复
linngchuanfeng
2007年12月17日 11:16:46
8楼
原则不是加强周边,削弱中间吗?同时解决这两方面效果会更明显的。
回复
cjh_sh
2007年12月17日 11:18:49
9楼
在规范允许的前提下,尽量减薄剪力墙厚度,另外,可以将扭转敏感区框架柱变成矩形扁柱,并将该区域框架梁截面加大,从而增加抗扭刚度。
回复
hfh09
2007年12月17日 16:26:10
10楼
尝试加大外围框架梁的截面。
回复
duzix
2007年12月17日 20:26:16
11楼
可以考虑在筒体周围加些翼缘,在偏离的一边加大柱子截面,筒体开洞等措施,另外这些小高层一般造型上是不很规则的,在不规则的凹进部位适当加梁,都是一些普遍的做法,楼主最好能把图帖上来,大家一起帮你看看,网易的同志们还是很热心帮助你的
回复