waiting119
2007年12月14日 11:28:48
2楼
你的想法是正解,可据理力争。。。但有可能得罪人,怎么选择看你自己。。。
回复
dq119
2007年12月14日 22:10:37
3楼
这是规范的不足,说的不明确,但实际上80上也够了,但规范要求100也不能说不执行。
8.3.1条文说明,指干式的适用于7层及以下的住宅。这些建筑危险性小一些,设消火栓还有点浪费,不设还不安全,所以设干式的以便使用。
但是超过7层的住宅应该设湿式的消火栓,这是本条的硬性规定。



8.3.1.4条文说明: 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。



欢迎登录我的消防论坛:http://www.long119.cn
回复
gpechj02
2007年12月15日 12:07:36
4楼
规范规定要用DN65栓口,DN65的栓口通常用的是19的水枪,要满足7米充实水柱,同时出两支水枪,流量肯定是要大于5L/S的,室内消防流量是要通过计算得出来的,不能光查建规那个表,那个表给的5L/S规范只是个最小值。
DN80与DN100价格也差不多的,还是用DN100吧,水头损失小点。
干式与湿式的使用情况不完全相同,干式是在火灾持续时间内使用,即消防车到达火场后才能使用,湿式是整个火灾时间包括火灾初期也能使用。消防车到达火场后,可以借助消防车满足另一支水枪,所以规范规定干式的竖管可以用DN65,本人愚见,望兄台斟酌!
回复
小陈
2007年12月17日 17:19:54
5楼
我们这消防队解释说现在DN50的栓不用了,消防车都是DN65的,
回复
gpechj02
2007年12月18日 16:06:17
6楼

这个还要消防队解释,建规上的强制性条文要求,你可能把规范当小说看了。
回复
gpechj02
2007年12月20日 10:34:14
7楼

现在的新人真是多,只指望现成的。你去新的建规上找,总共没几条强制性条文。你都懒得去看。唉!
回复
zijian.g
2007年12月23日 16:02:54
8楼
不好意思,写错了,我看到的是干式的可以设不带消火栓箱的DN65的室内消火栓,灭火的时候是消防队员自行携带消火栓水龙带和水枪,当然不可能还配备两个口径的,所以自然只能用65的。但是湿式的,也就是正常的系统不是带消火栓箱的吗?有水龙带和水枪,为什么不能用50的?
而且8、9住宅的消防水量是每根竖管最小5L,又是两支水枪同时使用,也就是每个水枪2.5L,这个流量用65的栓能保证充实水柱要求吗?除非不用双栓,但是不能保证两股水柱的要求啊。或者设两根竖管?或者还有其他做法?
请前辈gpechj02指教
回复
gpechj02
2007年12月23日 19:16:34
9楼

看到你这么谦虚的份上,我还是告诉你答案算了,不过以后看规范要仔细,别当成小说看。
GB50016-2006第8.3.1条(强制性条文):“除符合本规范8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:。。。”
DN65消火栓通常接的是19的水枪(网上好象也有16的水枪,但实际中很少使用),要满足最小7米的充实水柱,19的水枪流量是大于2.5L/S的。室内消防流量是要计算出来的,计算值如果小于8.4.1表中的最小流量,要取8.4.1表中的流量,如果大于,则取计算值。
至于你说的用DN65不能保证充实水柱,因果关系你搞倒了,规范的每一条款都要满足。
回复
feixiang163com
2007年12月24日 08:29:18
10楼
现在新人很难,找有师傅带的单位很难。
回复
zijian.g
2007年12月24日 09:24:18
11楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复