小高层住宅生活给水每个楼层都要装减压装置吗
brj657053
brj657053 Lv.2
2007年12月13日 19:03:19
只看楼主

一幢12层住宅,用水泵供水,设计在每个楼层都装了一套减压装置,请问,是否可以只在顶层和六层各装一个,分别供7-12层和1-6层?

一幢12层住宅,用水泵供水,设计在每个楼层都装了一套减压装置,请问,是否可以只在顶层和六层各装一个,分别供7-12层和1-6层?
免费打赏
sybxbjb
2007年12月14日 09:19:09
2楼
进水立管立起两根,分别供12至7。和6至1层。在两个立管按一个流量调节阀,平衡使用总来水流量。立管直径要考虑到最大用水量时的需要。平衡减压阀要安装在用水楼层的顶部,可减少系统阻力。每层楼的支管也要安装截止阀以求能够调节流量。原设计可能过多考虑每层楼的水压一致了。
回复
sybxbjb
2007年12月14日 09:21:54
3楼
接上:如果水泵扬程是楼高加十米,可以考虑高层不用减压阀。
回复
土哥威武
2007年12月14日 21:44:13
4楼
你说的太笼统了,不太清楚!
每层都放减压阀好象不太合适!
回复
brj657053
2007年12月15日 09:37:38
5楼
yfuhjvgyh
回复
zh6980
2007年12月15日 19:37:15
6楼
不太清楚,不过可以多了解些知识,(www.chinaeinfo.com)
回复
dw3586
2007年12月15日 22:19:15
7楼
可以,不过减压阀最好每层楼都安装,因为减压阀很容易坏,所以尽可能使一个减压阀不要控制太多用水点
回复
sj07108fy
2007年12月16日 09:47:48
8楼
不分立管的话,通过压力计算,下面几层的加即可,分立管上水集中设减压装置即可
回复
zqx-ing
2007年12月16日 12:27:10
9楼
设计在每个楼层都装了一套减压装置,请问,浪费扬程 ,不节能。
回复
my030911
2007年12月16日 18:19:54
10楼
这些有时候不是节能不节能的事,它主要起的是安全作用,考虑它的最不利因素。
回复
pengjianliang@co163
2007年12月17日 10:33:56
11楼
楼主你说得不够详细吧
看不太懂!
回复

相关推荐