作者:刘孝国 同样考虑在板中心输入1000kN的集中荷载 ▼ PKPM是遵循 塑性铰线法将集中荷载导算到梁上 ▼ PKPM计算的内力图如下 ▼ 这与SAP2000计算的结果是接近的 ▼ 但YJK并未遵循塑性铰线法将集中荷载导算到梁上,而是按照均布导荷,短边得到的荷载跟长边一样,明显违背了板荷载导算原则。
作者:刘孝国
同样考虑在板中心输入1000kN的集中荷载
▼
PKPM是遵循
塑性铰线法将集中荷载导算到梁上
▼
PKPM计算的内力图如下
▼
这与SAP2000计算的结果是接近的
▼
但YJK并未遵循塑性铰线法将集中荷载导算到梁上,而是按照均布导荷,短边得到的荷载跟长边一样,明显违背了板荷载导算原则。
▼
YJK计算的梁的内力当然也不对
▼
即使像下图那样,完全的单向板,YJK也是按照四周均布导荷
▼
PKPM计算的是正确的
▼
作者:洪飞宇,可添加微信tumuqun拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!