排烟补风量问题
luanfeng1900
2007年12月13日 16:06:10
来自于通风排烟
只看楼主

设有机械排烟的地方 应设补风系统,我想知道这个补风系统和平时的送风系统可以和用么?如果合用那么风量怎么计算呢?谢谢!

设有机械排烟的地方 应设补风系统,我想知道这个补风系统和平时的送风系统可以和用么?如果合用那么风量怎么计算呢?谢谢!
免费打赏
luanfeng1900
2007年12月13日 16:15:31
2楼
还有一个问题 就是地下二层都做机械排烟和补风 ,合用一个进风井和排风井那么井的面积是按最大一层的风量计算对不对?
回复
luanfeng1900
2007年12月14日 08:41:19
3楼
怎么没人呢?是问题太菜了?
回复
tjuhxiao
2007年12月14日 17:46:26
4楼
可以合用阿,按平时跟火灾时的风量分别计算,两种情况的风速是不一样的,分别计算出的面积取大值,不知说得清不清楚
回复
toplhc
2007年12月14日 22:19:29
5楼


可以合用,合用风量各自计算,并考虑系统设置,选择设备(例如差别大,双速风机等)
回复
toplhc
2007年12月14日 22:20:20
6楼


按合计风量计算
回复
二虎
2007年12月15日 17:13:52
7楼
按平时做,校核下补风时风井风速满足要求就行

事故通风不需要考虑噪音什么的
回复
michel80
2007年12月16日 08:09:26
8楼
请问风井风速按照什么标准取?进风井和排风井不能合用吧,排烟的风量应该按照防烟分区的风量取吧?清高手回答
回复
luoshouping
2007年12月18日 09:00:36
9楼

机械排烟一般可能作为平时排风用的,这个怎么能和送风井合用?
回复

相关推荐

APP内打开