写字楼配电按多少W每方?
lch999
Lv.9
2007年12月13日 14:33:37
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一层有几间办公室,请问办公室内按多少W每方计算?以前看过别人的图纸,70方4KW,是不是太小了.确得加大一倍还差不多.希望大家讨论一下.在广州.谢谢,
一层有几间办公室,请问办公室内按多少W每方计算?
以前看过别人的图纸,70方4KW,是不是太小了.确得加大一倍还差不多.希望大家讨论一下.
在广州.
谢谢,
免费打赏
siteplasterer
2007年12月13日 14:54:14
2楼
作为写字楼用途来讲,70方4KW看来是有点小了,一般75VA-90VA/平米比较好,我就碰到过一些国际大公司对这个有他们特殊的规范。
回复
frank_36
2007年12月13日 15:19:06
3楼
办公 30~70W/平米
摘自《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》(2003)
回复
飞影道人
2007年12月14日 09:31:26
4楼
所以对普通办公楼4KW不小
回复
gdx8785
2007年12月14日 10:03:25
5楼
70方4KW----仅空调用电还差不多
回复
相关推荐
办公楼(写字楼)这类建筑,适合用哪些空调系统形式?
中央空调
2023-02-15 16:35:03
写字楼卫生间通风设计要点总结
通风排烟
2023-01-04 16:49:43
上海五角场合生汇写字楼AHU组合空调箱改造项目解析
中央空调
2022-11-15 15:07:39
武汉泛悦城项目T2号写字楼钢结构项目BIM技术应用
土建BIM应用
2022-11-10 13:43:57
文华东方设计--深圳环球联富写字楼
公装设计
2022-10-25 12:31:12
写字楼成本调研分析与建造标准建议
电气工程原创版块
2022-10-21 13:15:04
超高层办公写字楼采用什么空调
建筑规范
2022-09-23 16:24:42
超高层办公写字楼如何选择空调形式最节能及有利于运营管理
中央空调
2022-09-21 08:33:33
贵阳腾祥迈德国际写字楼方案
公装设计
2022-09-09 08:41:44
工厂停工,地铁限电,写字楼不开空调,四川和重庆有多缺电!
光伏太阳能
2022-08-22 09:16:07
写字楼项目工程总承包计划管控实操指引
工程项目管理
2022-08-07 11:45:20
杭州城北万象城项目写字楼及购物中心主体结构封顶
钢结构工程
2022-08-04 09:07:46
ctbuh 2021 布莱街1号写字楼
钢结构工程
2022-06-14 09:23:44
写字楼装修公司介绍办公室装修有哪些需要注意的问题
公装设计
2022-06-13 14:45:01
深圳写字楼装修设计想要效果好?材料性能要相结合
装修设计效果图
2022-05-26 12:21:30
200m超高层写字楼的结构经济性探讨
公共建筑设计
2022-05-24 15:11:13
写字楼装修有六大注意事项要点,大家收藏好【轻松易筑公装】
公装设计
2022-05-07 11:46:18
武汉泛悦城项目T2号写字楼钢结构项目BIM应用
土建BIM应用
2022-04-20 13:20:08
甲级写字楼四天内变身方舱医院,上海黄浦区这个应急改造项目是怎样做到的?
时事快讯
2022-04-12 16:38:58
写字楼智慧消防解决方案
建筑消防给水
2022-04-02 15:54:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开