请教“隔离变压器”接地问题
zyochao@co163
2007年12月13日 10:57:40
来自于变压器
只看楼主

我厂有一套电子设备,使用380/208V,*/△隔离变压器,五进线四出线.问:次级B相接地,且接到变压器柜外壳(与初级接地线共线),有没有问题?

我厂有一套电子设备,使用380/208V,*/△隔离变压器,五进线四出线.
问:次级B相接地,且接到变压器柜外壳(与初级接地线共线),有没有问题?
一指慢
2007年12月13日 11:17:03
2楼
如果是“隔离变压器”(为了安全)那么次级就不应接地。如果是变压器(只是为了改变电压)则可以接地。
回复
llln007
2008年06月01日 16:45:07
3楼
同意楼上的说法