对于高层住宅下面的库房是否需要做喷淋的问题
deerhunting
2007年12月13日 08:42:03
只看楼主

高层住宅,地下一层库房,以上都是住宅,库房显然都是戊类,如果按照普通住宅的话,库房都不需要做喷淋,但是我们当地的消防队要求做喷淋,大家怎么看?最近遇到一个项目,地下一层库房,一二层库房,上面都是住宅,库房还是戊类,这个是否需要做喷淋,如果做,是仅仅地下一层做还是三层都做?谢谢了先

高层住宅,地下一层库房,以上都是住宅,库房显然都是戊类,如果按照普通住宅的话,库房都不需要做喷淋,但是我们当地的消防队要求做喷淋,大家怎么看?
最近遇到一个项目,地下一层库房,一二层库房,上面都是住宅,库房还是戊类,这个是否需要做喷淋,如果做,是仅仅地下一层做还是三层都做?
谢谢了先
免费打赏
随风
2007年12月13日 13:13:25
2楼
根据哪条可以认定它是普通住宅呢?支持消防队
回复
deerhunting
2007年12月13日 20:46:18
3楼
如果不是普通住宅还能是什么?不是普通住宅的话消防水量怎么确定?
回复
zysswy533442
2007年12月15日 09:53:29
4楼
要做到,高规上都说了、

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

回复