非机动车库排烟能按换气次数算吗?
ybhvac
Lv.7
2007年12月12日 22:48:17
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
今天初设审查意见有一条说,非机动车库不必按最大防烟分区面积x120来算,按照最大防烟面积的6次计算就可以了,同时把板式排烟口改为普通百叶。大家说说这样行吗?
今天初设审查意见有一条说,非机动车库不必按最大防烟分区面积x120来算,按照最大防烟面积的6次计算就可以了,同时把板式排烟口改为普通百叶。大家说说这样行吗?
免费打赏
toplhc
2007年12月14日 22:26:21
2楼
自行车库等排烟量的计算规范没有说明。我认为规范没有详细说明的情况下,按照高规计算排烟量。即一个防烟分区*60,两个较大*120
回复
toplhc
2007年12月14日 22:27:13
3楼
可以改为百叶风口,防烟分区支管处加280度排烟防火阀即可