消防水池的几点疑问
yangfubin
yangfubin Lv.2
2007年12月12日 17:44:20
只看楼主

1)8.6.2条5款,供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m,取水口或取水井遇建筑物的距离不宜小于15m. 高度6.0m教好执行,距离15m大家一直执行吗?2)供消防车取水的消防水池,其保护半径不应大于150m。 150m以外消防水池保护不到,大家怎么作?再作一个消防水池?(有点夸张)还是在消防泵房增加室外消火栓水泵。室外消火栓水泵大家怎样控制起停?是不是象室内一样,在室外消火栓旁边作一个起泵按钮?还是去消防中心或消防泵房,手启。

1)8.6.2条5款,供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m,取水口或取水井遇建筑物的距离不宜小于15m. 高度6.0m教好执行,距离15m大家一直执行吗?
2)供消防车取水的消防水池,其保护半径不应大于150m。 150m以外消防水池保护不到,大家怎么作?再作一个消防水池?(有点夸张)还是在消防泵房增加室外消火栓水泵。室外消火栓水泵大家怎样控制起停?是不是象室内一样,在室外消火栓旁边作一个起泵按钮?还是去消防中心或消防泵房,手启。
免费打赏
随风
2007年12月12日 22:49:30
2楼
消防水池不供消防车取水不可以吗?
回复
liuyanyuan7
2007年12月13日 13:07:54
3楼
个人认为:
高层应增加室外消火栓泵,多层只要室外消火栓布置到位,增加一个室外消火栓水泵接合器,消防车从水池取水后通过水泵结合器往室外管网充水,每个室外栓都是取水口了
回复

相关推荐

APP内打开