我有一间铝材涂胶水固化间,不知该设多大的排风量,也就是换气次数?
我有一间铝材涂胶水固化间,不知该设多大的排风量,也就是换气次数?
2楼
建议查一查相关行业的设计手册,一般这一类手册会给出类似生产厂房和车间的通风换气次数。
回复
3楼
按易燃气体的话12次/小时换气量
回复
4楼
这个说法有出处吗?
回复
5楼
应根据散发量控制浓度在爆炸下限的50%以内计算确定,在不能确定散发量时,应按12次/小时事故通风的最小通风量。
回复
6楼
看看工业通风吧
回复
7楼
我改造过一个甲苯房的排风系统,很小的一个房间。
原先是25次/h,但是业主还是嫌味道太重,我们给换了风机,现在是130次/h。
汗,这看起来有些夸张啊,呵呵。
我们这次做完全是按业主的要求做的,没看设计手册或规范。
回复
8楼
应该根据公式计算
出排风量
分稳态和不稳态两种算法
稳态的是:L=Kx/(y2-y1)
K-安全系数 3-10
x-有害物散发量 g/s
y2-初始时浓度
y1-若干时间后(稳态后)有害物浓度
非常支持!!
回复