请教各位高手:有一厂房长62米,宽42米,高6.5米.请问其排风量与新风量如何确定?不知按3次/h计算排风量是否可行?还请不吝赐教!
请教各位高手:有一厂房长62米,宽42米,高6.5米.请问其排风量与新风量如何确定?
不知按3次/h计算排风量是否可行?还请不吝赐教!
2楼
我想应首先了解厂房的用途和其它要求,参考书籍而定。
回复
3楼
我也觉的要知道厂房的用途,一般的话厂方会告诉主要排气量,从而确定排风量,新风在保证室内正压,人员的最小新风量中取量大值吧,我是这样认为的,不知道对不对?
回复
4楼
如果是钢结构厂房,屋顶采用自然通风器也是一个很常用,有效的解决方法!
回复
5楼
此厂房正好是一钢结构厂房,业主并没告知排气量的大小,所以排风量不好确定。四楼朋友说的采用屋顶通风器排风确实是一个好方法!
回复
6楼
专业的做法:
计算厂房内的发热量。
计算通风量,保证厂房的室内外温差保持在3度。
我们是民用建筑设计院,上次做厂房的时候,我让我的审核去别的工业设计院问来的
回复
7楼
无内容!
回复
8楼
要了解工艺。不仅是余热,还有余湿,有害气体。有些成套生产线自带工艺通风。采用哪种通风方式要看工艺设计。一般工艺自带通风都是局部通风,如需要全面通风时才考虑换气次数。
回复
9楼
如果甲方提不出8楼的朋友所说的内容,那么按通风次数估算是可行的,按冷车间和热车间的不同,通风次数不同,冷车间可低些。
按照你说的厂房长62米,宽42米,高6.5米,比较小,按3次/h计算排风量是可行的。
自然通风器并不是每个钢结构厂房都适用的。
回复
10楼
如果是有害气体生产线,或特殊工艺生产
需要考虑通风设计规范要求。
回复
11楼
有一本孙一坚主编的<<简明通风设计手册>>中国建筑工业出版社 出版,里面对各种通风情况介绍得比较详细.因为楼主提供的条件不够完全,我想这本书对你会有帮助的!
回复