我有个10回路的低压屏(一个停止按钮,一个启动按钮,一个接触器),有一排的380V启动指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢?? 注(根据观察,跟负荷没关系)
我有个10回路的低压屏(一个停止按钮,一个启动按钮,一个接触器),有一排的380V启动指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢??
注(根据观察,跟负荷没关系)
42楼
毕竟那一排指示灯没有回路!!!
回复
43楼
二极管发光肯定有一个尖脉冲锯齿电压产生.假如说是电容效应,就算并联1.5平方5米长的导线产生的电容.你知道电容量有多大吗?不超过100PF.假设谐振频率为20KHZ,容抗很大,能产生多大的穿透电压?回路能产生发光的电流吗?二极管压降为0.6V.小于0.6V起不到作用的.因此可以排除电容效应.
回复
44楼
本人总结如下:
在负载通电瞬间,主回路(与控制回路有一定的间距)启动电流较大,主回路导线会产生一个交变的磁场,控制回路导线相对来说切割了磁力线,产生感应电动势,控制(指示灯)回路有一定的电动势Ue.Ue经过导线,负载和分布电容形成环路,使指示灯发光,发光的强度与负载大小,性质有关,小负荷则不会使指示灯发光.
回复
45楼
这个问题我也遇过。
我解决的方法是换另一种白炽灯炮类或并联一个电容
回复
46楼
指示灯是单用的一对常开点吗?你不会接在自所得那对上了吧!
回复
47楼
贴主可能根本就没有拆开过发光二极管的灯,说的电容也不是指导线产生的电容,其主要原因是发光二极管灯内本身就串联着一只降压电容,当有一只灯工作时,通过所有灯共用的一根二次线,对其它灯内的电容有一个充放电的过程.
回复
48楼
我觉得是电磁感应造成的。
回复
49楼
电磁或是电容都有吧,我觉得电流肯定产生了,不过是互相感应的,好像是指示灯和几个电容串在一起,不需金属导线直连
回复
50楼
tongyi
回复
51楼
是不是指示灯电源有虚接的地方。楼上说的容性问题也是有可能的。
回复