现在如何合理处理该工厂的备用电源
guaiguaihu385
2004年12月30日 08:37:51
只看楼主

此工厂原有#1,#2,#3双电源进线,#3为备用电源。由于厂址扩张准备增加#4双电源进线。#1主供容量10250KVA,#2主供容量9750KVA,#3备供容量不超过1000KVA。设计#4供电容量为9000KVA。现在我介绍一下系统逻辑关系:1、正常时#1,#1同时分别供电,#3电源不供。2、#1电源停电后,#3电源自投。3、#2电源停电后,#3电源自投。4、当#1,#2同时停电后,只能人为合闸以确保备用电源也只能供一侧负荷。现在原设计#4备用还用#3电源,那么怎么才能保证联络呢。

2004年12月30日 13:29:13
2楼
哇,好复杂,那么大的项目还没有接触过.学习~~~~~
回复
guaiguaihu385
2004年12月30日 14:42:19
3楼
现在有人提出一种方案:就是说备用电源分级,把#3备用进线为一级,#4电源、#1与#2共同电源为二级,#1、#2只能做为三级了。我觉得这样根本不行。这样成了二选一,再二选一的问题了。根本起不到了备用的真正目的。
回复
hys_nc
2004年12月30日 15:12:13
4楼
这么大的容量应该是35kv的吧??
回复
nlb
2004年12月30日 18:40:50
5楼
用一只西门子LOGO!可以实现这些逻辑关系。
回复
guaiguaihu385
2004年12月31日 11:51:38
6楼
是10KV的进线,用西门子LOGO?
我没听过,5楼你能否传一些相关资料给我。
我的邮箱:guai_guai_hu_385@163.com
多谢了!
回复
ccxxjj
2004年12月31日 15:16:47
7楼
#3备供容量不超过1000KVA不够吧!应是10000KVA?
--准备增加#4双电源进线
--设计#4供电容量为9000KVA
--现在原设计#4备用还用#3电源,那么怎么才能保证联络呢?
题意搞不清.属几级用电负荷?4路线的电源关系及可靠性?
10KV线路用的是电缆还是架空线?多远?顺便介绍一下.是否是大截面短距离?
提供一个方案:用3#电源作1#电源负荷的备用电源(作10KV1段);用4#电源作2#电源负荷的备用电源(作10KV2段);10kv两段母线再连络一下.
回复
donggewang
2004年12月31日 15:44:57
8楼
3#等于1#2#4#的与非

3#=/1#2#4#
回复
nlb
2005年01月01日 10:55:16
9楼
《LOGO!手册》不是电子版的,挺厚的一本书,你可以直接向西门子公司索要。
LOGO!就是一个超小型可编程控制器,体积像四极微断那么大。其230RC规格的可强电输入与输出,电源可用于100v~220v,价格约700元。它的功能很强大,实现你所要求的逻辑功能只是小菜一碟。
回复
ccc99
2005年01月04日 10:10:46
10楼
学习
回复
10kv电网
2005年01月04日 12:10:05
11楼
楼主

1)是不是#1,#2同时供电
2)#3为备用电源
3)#1,#2之间无互为备用关系
4)#3容量不够,在#1,#2同时停电时,这能保证一侧用电
5)#4备用用#3电源?是不是在原#3电源进线下再挂一台变压器?
6)在4套电源(变压器)的时候,那几路是主供电源,请明示
应该很简单
回复

相关推荐