关于框架结构,底层计算高度的问题底层计算高度,通常是指到基顶..但框架结构一般底层层高较高.如果埋深深一点的话,底层计算高度就很大了.计算结果底层柱配筋就很大.梁配筋也受影响.规范上有提到,做刚性地坪,可以算到底层层高.我咨询过很多人了.如果要减小底层计算高度的话.大概有两种意见:1.底层按层高计算....,施工图考虑地梁和刚性地坪.2.底层按层高计算,再增建一个地梁层.(地梁层的计算高度,有取到基顶的,有的取2.0米.还有取1.6米)楼板全开洞...地梁应该是按框架梁一样考虑的.
关于框架结构,底层计算高度的问题
底层计算高度,通常是指到基顶..
但框架结构一般底层层高较高.如果埋深深一点的话,底层计算高度就很大了.计算结果底层柱配筋就很大.梁配筋也受影响.
规范上有提到,做刚性地坪,可以算到底层层高.
我咨询过很多人了.如果要减小底层计算高度的话.大概有两种意见:
1.底层按层高计算....,施工图考虑地梁和刚性地坪.
2.底层按层高计算,再增建一个地梁层.(地梁层的计算高度,有取到基顶的,有的取2.0米.还有取1.6米)楼板全开洞...地梁应该是按框架梁一样考虑的.
两种计算结果.柱配筋1比2要大一些.
我想请教一下.群里高手些.那一种方法,更合理...那种方法可行...
或者还有别的更好的方法....
目的:减少底层计算高度.减少底层梁柱配筋.在结构安全的前提下,更经济合理.
12楼
计算模型要跟实际工作接近.
地梁不能当一层输入,对地震影响是不同的.
一层最好是算到基础顶面。
刚性地坪是比较难做到的,基础回填要严格按规范压实,并且地面周边还应有比较厚的砼板才能达到限制柱变形的程度。所以从学术的讲多数情况下都要算到基础顶面。但对工程应用来说,算到室外地面下500也是可以的,达到设防地震的地震灾害机率是很小的。
回复
13楼
同意楼上的,还是要按实际的模型来算,应该算到基础顶面,如果首层的计算长度很长,那配筋就是应该大一些的.
回复
14楼
我通常都是 底层层高再加个500(也就是基顶到地坪的距离) 不知道这样子是否可行
回复
15楼
框架柱的首层计算高度算到基础上皮
如果计算高度太大,我在基础上加个柱墩,类似高杯基础的作法,保证高杯的刚度大于柱子刚度的二倍
回复
16楼
将地梁作为一层输入还有一个问题,就是会影响层刚度比,也就是软件把地梁顶到首层楼板作为一层与第二层刚度来比,这样比算到基础顶的比值要大得多,在满足刚度变化不超过65%上要容易点,如果用算到基础顶来看,如果基础埋深略大点则一般这个比值都只有25%-30%,按抗震规范来说是严重不满足的.当然,梁柱的配筋也增大很多.本人也对这个问题很头疼,希望高手能
回复
17楼
本人觉得地梁作为一层输入时,可不考虑层刚度比的问题,明显地,第一层(也就是地梁层高度就那么一米多,)高度比第二层(建筑首层)高度小得太多了,这样的刚度比没有意义
回复
18楼
我们的做法是建一层地梁,底层按1500计算,然后把底层柱计算长度改小,二层柱计算长度改大,不知这样做法有没有什么问题?
望答!!
回复
19楼
个人倾向于第二种方法 至于你说的2比1少 你还要看到 规范的底层柱计算长度系数是1。0 而如果你建两层模型那首层柱计算长度系数就变成1。25了 实际上还是比较保守的! 而1就显得过于保守了
回复
20楼
谢谢大家发表意见
好像两种意见。都有一些支持者
我个人觉得。算到基顶。就没考虑地梁对柱的约束作用。。
实际上地梁对柱还是有一定影响的吧。。算至基顶当然好啊
但是当底层层高过大,基础埋深较大的时候。计算高度太大。梁柱配筋过大。有时候是非常大。不可能一畏加大截面吧
基础浅埋,当然大多数同行都是算到基顶。。
据我了解。。用第二种方法。。就是地梁层建模形的,楼板全开洞。。。。这种做法,在全国各地,都有很多设计院是这样做的,合不合理,还请大家多发表意见。。
如果这样做,还要做一些什么样的措施..
8楼..这个方法可以处理上部框架~要计算基础(尤其是天然基础)最好先独立计算基础层,求得柱底轴力,再把轴力加到上部框架的首层,这样可以得到比较准确的柱底力
怎么理解啊,没搞明白
回复
21楼
地梁层建模形的,楼板全开洞?怎么设置呢?
回复