关于框架结构,底层计算高度的问题底层计算高度,通常是指到基顶..但框架结构一般底层层高较高.如果埋深深一点的话,底层计算高度就很大了.计算结果底层柱配筋就很大.梁配筋也受影响.规范上有提到,做刚性地坪,可以算到底层层高.我咨询过很多人了.如果要减小底层计算高度的话.大概有两种意见:1.底层按层高计算....,施工图考虑地梁和刚性地坪.2.底层按层高计算,再增建一个地梁层.(地梁层的计算高度,有取到基顶的,有的取2.0米.还有取1.6米)楼板全开洞...地梁应该是按框架梁一样考虑的.

关于框架结构,底层计算高度的问题
底层计算高度,通常是指到基顶..
但框架结构一般底层层高较高.如果埋深深一点的话,底层计算高度就很大了.计算结果底层柱配筋就很大.梁配筋也受影响.

规范上有提到,做刚性地坪,可以算到底层层高.

我咨询过很多人了.如果要减小底层计算高度的话.大概有两种意见:
1.底层按层高计算....,施工图考虑地梁和刚性地坪.

2.底层按层高计算,再增建一个地梁层.(地梁层的计算高度,有取到基顶的,有的取2.0米.还有取1.6米)楼板全开洞...地梁应该是按框架梁一样考虑的.

两种计算结果.柱配筋1比2要大一些.

我想请教一下.群里高手些.那一种方法,更合理...那种方法可行...

或者还有别的更好的方法....

目的:减少底层计算高度.减少底层梁柱配筋.在结构安全的前提下,更经济合理.

免费打赏
xyxy0619
2007年12月11日 09:29:02
2楼
本人一般采用第二种方案,刚性地坪很难控制,造价相对较高,地梁下算短柱 箍筋全长加密!
回复
xhkj1985
2007年12月11日 12:41:28
3楼
来参加1月份建设部干部学院在京召开的技术研讨会吧,有意请联系我院郭老师,电话:13811254366
回复
a974128
2007年12月11日 16:15:01
4楼
谢谢二楼意见..

欢迎更多的人发表意见和建议
回复
afei_pal
2007年12月11日 16:45:25
5楼
二楼说的是真的吗?
回复
aihaiqi642
2007年12月12日 08:14:26
6楼
同问!
回复
swl8715950
2007年12月12日 09:02:21
7楼
二楼的做法好象只有在设计基础的时候才用吧
回复
denniskillers
2007年12月12日 09:12:51
8楼
2.底层按层高计算,再增建一个地梁层.(地梁层的计算高度,有取到基顶的,有的取2.0米.还有取1.6米)楼板全开洞...地梁应该是按框架梁一样考虑的.

这个是本人一般采用的方法,不过这个方法计算的时候会对柱底的弯矩剪力有影响。所以这个方法可以处理上部框架~要计算基础(尤其是天然基础)最好先独立计算基础层,求得柱底轴力,再把轴力加到上部框架的首层,这样可以得到比较准确的柱底力
回复
fzsjyjm
2007年12月12日 10:22:10
9楼
将地梁作为一层输入还有一个问题,就是会影响层刚度比,也就是软件把地梁顶到首层楼板作为一层与第二层刚度来比,这样比算到基础顶的比值要大得多,在满足刚度变化不超过65%上要容易点,如果用算到基础顶来看,如果基础埋深略大点则一般这个比值都只有25%-30%,按抗震规范来说是严重不满足的.当然,梁柱的配筋也增大很多.本人也对这个问题很头疼,希望高手能来发表一下高见.
回复
mayunjun
2007年12月12日 10:40:12
10楼
考虑刚性地面的影响,底层柱计算层高可以计算至地坪以下500mm。但周边柱的计算长度应适当放大,因周边柱地坪的约束较弱。
回复
屎太浓
2007年12月12日 11:56:27
11楼
规范上有提到,做刚性地坪,可以算到底层层高.

楼主,是那本规范上提到的?