我是做室内工程设计,现遇到工程中一点问题:希望热心的人解答一下:我进户为三相五线制,断路器上标为C25,室内空调用的三相电断路器标为C20,其他室内设备为220V电器,我同事说,因为进户为380V的,所以应该够使用。可客户要求我们计算给他看,因为380V进户,但室内有用380V的,有用220V的,所有就不知道如何计算了。请高手帮忙指导一下,十分感谢~~
我是做室内工程设计,现遇到工程中一点问题:
希望热心的人解答一下:
我进户为三相五线制,断路器上标为C25,室内空调用的三相电断路器标为
C20,其他室内设备为220V电器,我同事说,因为进户为380V的,所以应该够使用。
可客户要求我们计算给他看,
因为380V进户,但室内有用380V的,有用220V的,所有就不知道如何计算了。
请高手帮忙指导一下,十分感谢~~
22楼
把你的系统图贴上来,帮你看看!
回复
23楼
单相最大负荷电流+空调电流。
回复
24楼
我现在这样计算还没有弄明白啊,死了,说了这么多,感觉好像都没有人好好的仔细的看一下~
大家没有人可以帮我忙??
回复
25楼
单相用电进行三相平衡,累加上三相负荷的容量后乘上KC,求出三相计算负荷和三相计算电流,再进行整定.
回复
26楼
单相用电进行三相平衡,累加上三相负荷的容量后乘上KC,求出三相计算负荷和三相计算电流,再进行整定.
回复
27楼
没有象你这样计算的,统计出单相最大负荷X3,加上三相负荷得到设备容量,然后乘上需要系数,求出计算电流,整定后比较一下,不就知道是否合适了
回复
28楼
回复
29楼
单相负荷较多的情况下,首先应该将负荷均匀分配在三相上。不知单相设备的具体情况,按一般匡算,25A的三相电流,大体满足12~13KW的负荷用电(还应基本不偏相),正常估计,43KW的设备容量需要系数K(同时系数)考虑为0.3,偏小,(因供电范围小),如果负荷分配再不均匀,就更不能满足。
负荷电流计算:设最大相负荷为Pe(KW),需要系数K
1.按单相计算I=(Pe x k)/(0.22xCosθ)----安培A
2.按三相计算I=(3 x Pe x k)/(1.732x0.38xCosθ)----安培A
回复
30楼
最大一相的单相功率x3加上空调功率就是总功率,然后计算出最大电流,就可判断空开的容量是否满足要求。
回复
31楼
最大一相的单相功率x3加上空调功率就是总功率,然后计算出最大电流,就可判断空开的容量是否满足要求。
回复