现在冬季温度很低,如果继续用水做试验用液,有可能室外管道被冻裂,请教如何在零下10的情况下做压力试验。工程紧,任务急,不可能等到春天的。
现在冬季温度很低,如果继续用水做试验用液,有可能室外管道被冻裂,请教如何在零下10的情况下做压力试验。工程紧,任务急,不可能等到春天的。
12楼
可以,我2002年在吉林地区做项目,就用普通给水!
气温零下23度
但一定要在试压完成后,尽快泄净管内积水,
地沟里不是有泄水阀吗!
胆大点
更要心细!!!!
找个好天气,做吧!
还担心冻裂的话,
在可疑点进行排查
实在还没把握
再用压缩空气吹一下!
没事
回复
13楼
如果你丫手脚不麻利的话
那才叫问题呢!
回复
14楼
一定要速战速决
要么给班组制定个紧急预案!
防止这些家伙磨洋工!!!!
回复
15楼
相关保压时间尽量作以变通
看你的经验和果断的魄力了!
回复
16楼
其实用水打压也可以,也很麻烦,
回复
17楼
建议使用气压试验。
回复
18楼
1、管沟浅的话,你真得热水,否则管凉、压低,水温渐低有冻结粘挂的可能。
2、别用乱七八糟东西,腐蚀联接处,今年不漏明年渗。你跑得了?
3、如能协商,中间时间可加压闭路循环。
回复
19楼
不要把简单的问题复杂化啊
各位
回复
20楼
《工业金属管道工程施工及验收规范》中规定,压力试验可用气体或液体进行试验。象楼主朋友的这种情况,有条件时,可用气体进行压力试验。
同意此说法
回复
21楼
气压不容易发现泄漏点。
回复