冬季室外管道压力试验
gaozw98
gaozw98 Lv.2
2004年12月29日 00:39:18
来自于采暖供热
只看楼主

现在冬季温度很低,如果继续用水做试验用液,有可能室外管道被冻裂,请教如何在零下10的情况下做压力试验。工程紧,任务急,不可能等到春天的。

现在冬季温度很低,如果继续用水做试验用液,有可能室外管道被冻裂,请教如何在零下10的情况下做压力试验。工程紧,任务急,不可能等到春天的。
免费打赏
zht2004
2005年01月27日 22:19:04
12楼


可以,我2002年在吉林地区做项目,就用普通给水!
气温零下23度
但一定要在试压完成后,尽快泄净管内积水,
地沟里不是有泄水阀吗!
胆大点
更要心细!!!!
找个好天气,做吧!
还担心冻裂的话,
在可疑点进行排查
实在还没把握
再用压缩空气吹一下!
没事
回复
zht2004
2005年01月27日 22:19:50
13楼
如果你丫手脚不麻利的话

那才叫问题呢!
回复
zht2004
2005年01月27日 22:21:40
14楼
一定要速战速决
要么给班组制定个紧急预案!
防止这些家伙磨洋工!!!!
回复
zht2004
2005年01月27日 22:22:54
15楼
相关保压时间尽量作以变通

看你的经验和果断的魄力了!
回复
yi_hui2688
2005年01月30日 12:03:57
16楼

其实用水打压也可以,也很麻烦,
回复
alpha_cheung
2005年01月31日 13:00:23
17楼
建议使用气压试验。
回复
xyhguser
2005年01月31日 15:32:12
18楼
1、管沟浅的话,你真得热水,否则管凉、压低,水温渐低有冻结粘挂的可能。
2、别用乱七八糟东西,腐蚀联接处,今年不漏明年渗。你跑得了?
3、如能协商,中间时间可加压闭路循环。
回复
zht2004
2005年02月02日 20:53:13
19楼
不要把简单的问题复杂化啊
各位
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月03日 17:32:55
20楼
《工业金属管道工程施工及验收规范》中规定,压力试验可用气体或液体进行试验。象楼主朋友的这种情况,有条件时,可用气体进行压力试验。

同意此说法
回复
lydhy
2005年02月03日 21:01:16
21楼
气压不容易发现泄漏点。
回复