一台箱变容量800KVA 干式变压器 为负荷开关-熔断器保护。厂家的说明里有个要求:主变超温时,要求跳高压负荷开关。个人认为,如果短路故障时熔断器未熔断,就去跳负荷开关,将会引起较大的事故。与厂家联系讨论后,厂家也基本同意了我的意见,将负荷开关-熔断器改为断路器。不知道各地是如何处理同类型的问题的,请各位网友给予指导!谢谢
负荷开关-熔断器组合须查阅负荷开关说明书,有的标注31.5KA,可以开断短路电流.再者变压器超温跳闸电流并非一定是短路电流.这时开断的非短路电流.如为短路电流,熔断器动作时间为数毫秒,完全可以先于负荷开关.即使是熔断器熔断,并非三相同时熔断,负荷开关仍会开断短路电流.如果开关不具备短路电流开断特性,你考虑?
回复
14楼
回复
15楼
我们这里800KVA的箱变一般还是采用负荷开关+熔断器的原则;
支持10楼的观点;
变压器超温一般是过载的问题,我们这里只要报警一下就行了;
熔断器用来保护短路跳闸用的;一般负荷开关加熔断器能达到25KA、31.5KA,我看一般的线路短路分段能力是足够了;
回复
16楼
认为负荷开关可以开断短路电流是非常危险的想法 ,13楼所说的说明书里有,其实是没好好看说明书,其实真正开断短路电流的是熔断器。熔断器未同时熔断时负荷开断的电流仍不是短路电流 ,此时开断的电流约为短路电流的80%左右。也许我的考虑有些极端:熔断器未熔断同时有短路,但作为电力行业里的工作的人都知道 这种可能仍有可能存在 原因也许是设备质量、安装人员素质等问题
回复
17楼
我认为可以,主变超温应该是过载引起的而不是短路引起的。即使是短路引起的,电流变化也肯定比温度变化快,那时熔断器应该已经动作了。
基本同意次意见!
回复
18楼
我们这供电部门规定超过315KVA的配变就必须设断路器。
回复