负荷开关-熔断器保护变压器的问题
hb_0369
hb_0369 Lv.5
2007年12月06日 10:00:18
来自于变压器
只看楼主

一台箱变容量800KVA 干式变压器 为负荷开关-熔断器保护。厂家的说明里有个要求:主变超温时,要求跳高压负荷开关。个人认为,如果短路故障时熔断器未熔断,就去跳负荷开关,将会引起较大的事故。与厂家联系讨论后,厂家也基本同意了我的意见,将负荷开关-熔断器改为断路器。不知道各地是如何处理同类型的问题的,请各位网友给予指导!谢谢

2007年12月06日 13:33:53
2楼
主变超温时,要求跳高压负荷开关,基本上是按照对方要求做的,高压开关加分励脱扣器
回复
hb_0369
2007年12月06日 14:20:21
3楼
如果短路是熔断器未熔断 那负荷开关就要切断短路电流了 负荷开关可以达到这个要求吗?
回复
sue3000
2007年12月12日 16:19:58
4楼
大致算一下系统短路峰值电流.看一下负荷开关的.一般负荷开关不具备分断能力.
回复
bbsfounder
2007年12月13日 09:27:06
5楼
短路故障时熔断器未熔断,负荷开关怎么会跳?
回复
hb_0369
2007年12月13日 09:33:02
6楼
厂家的设计是负荷开关为电动的,用超温节点来进行跳闸
回复
captaincaptain
2007年12月13日 09:41:29
7楼
这个是不可取的。

负荷开关加熔断器保护变压器,短路时应该是熔断器动作,如果不动作,由超温驱动负荷开关,

那么负荷开关变成了分断短路电流,这可能吗?

负荷开关只能分断额定电流,并且只要熔断器选择合适,怎么可能短路时不动作?

回复
wa.tclysys
2007年12月13日 21:29:37
8楼

负荷开关:可以通断正常的负荷电流,但是与高压熔断器一起配合使用(可以代替断路器),能够分断短路电流。
回复
etlalee
2007年12月15日 01:05:28
9楼
分断短路电流的是熔断器。
回复
loyal7
2007年12月15日 15:02:54
10楼
我认为可以,主变超温应该是过载引起的而不是短路引起的。即使是短路引起的,电流变化也肯定比温度变化快,那时熔断器应该已经动作了。
回复
xintian0526
2007年12月15日 16:56:26
11楼
第七楼的说得有道理。如果采用负荷开关的话,那么主变超温时,只能做到报警,如果要实现跳闸,只能采用断路器,负荷开关只能切断负荷电流而不能用来切断短路电流及故障电流。
回复

相关推荐