变压器进行固定补偿,应在高压侧还是在低压侧?怎么设计?
变压器进行固定补偿,应在高压侧还是在低压侧?怎么设计?
22楼
现在很想上传点资料!
可是好象都很难上传啊!
所以我有些资料都没法传上去!
虽然未必是最好的!
也是对我有用过的!
呵呵!
回复
23楼
拜托18楼能具体说说吗?有些疑惑,学习了.
回复
24楼
正解!
回复
25楼
低压无功功率自动补偿主要是依靠无功功率自动补偿仪控制交流接触器实现对电容器的投入和切除。一般自动补偿仪通过监测电压与电流的偏差来作出投入或切除操作。电压信号从主母线上接,电流信号应从低压主柜上取,一般通过电流互感器取A相电流,电压取B、C相电压,自控仪通过计算功率因数,功率因数表滞后时投入电容,功率因数超前便切除电容!
回复
26楼
断路器正常使用和维护 (http://www.cdq.cc/)
1、安装使用新断路器时,要核对断路器的额定电流失否适合被保护电动机的额定电流。
2、断路器的过电流保护特性出厂时已调整好,用户不得擅自在调整。
3、断路器在正常使用情况下不需经常维修,但应该保持清洁,一般没半年检查一次。
4、因线路故障导致断路器经常脱扣时,应查明原因并消除故障后,断路器方能正常使用。
回复
27楼
一般选择补偿30%
回复
28楼
30%是个经验问题。
回复
29楼
近来都一直没空来顶啊!
终于有时间了!
呵呵 !
顶顶好啊!
呵呵呵呵!
回复
30楼
很多变压器负载率都很低,因而大量的无功是消耗在变压器上,电网上一直缺无功,所以有的提出要求一定的固定补偿,要是在高压侧检测无功补偿需求量,而选择造价低廉的低压侧补偿,不是解决了变压器进口以下的无功补偿需要?
回复
31楼
我们一般都是在变压器低压侧补偿,按变压器额定容量的30%
回复