防爆场所的消防报警
panrq
panrq Lv.5
2007年12月05日 17:45:01
来自于防雷减灾
只看楼主

如果整个厂房都是爆炸环境,如果设了可燃气体探测器,还要另设温感,烟感么?

如果整个厂房都是爆炸环境,如果设了可燃气体探测器,还要另设温感,烟感么?
免费打赏
panrq
2007年12月06日 11:34:51
2楼
有没有回答?太简单?》
回复
zzhspeed
2007年12月06日 11:42:56
3楼
不用。当然如果爆炸物质不是气体而是粉尘,那就要装温感了。
回复
panrq
2007年12月06日 12:05:24
4楼
请问为什么要装温感呢?粉尘也是瞬时爆炸的啊,
回复
sensor023
2007年12月07日 12:14:58
5楼
如果用烟感,粉尘容易引起误报。
回复
zzhspeed
2007年12月07日 16:53:13
6楼

粉尘爆炸环境里也不是粉尘撒的到处都是啊,一般爆炸类粉尘也是盛在一定容器里的,且量也不应该很大。假如距离盛火药的盒子几米远的地方一堆报纸着火了,你说报不报?
回复
panrq
2007年12月09日 09:58:55
7楼
用防爆温感?
但是如你说法,爆炸气体环境中不是也要装温烟感?毕竟2区内也不是经常有泄漏。。。。。
回复

相关推荐