风量平衡阀=风量调节阀?排烟阀=防火阀??
chy0315
chy0315 Lv.3
2007年12月05日 13:57:21
来自于中央空调
只看楼主

风量平衡阀=风量调节阀?排烟阀=防火阀??还有加压送风系统中的易熔片应该是70度的还是280的??谢谢

风量平衡阀=风量调节阀?排烟阀=防火阀??
还有加压送风系统中的易熔片应该是70度的还是280的??
谢谢
免费打赏
wu.ye
2007年12月06日 10:32:25
2楼
风量平衡阀=风量调节阀?排烟阀=防火阀?? …………都不等。
回复
chy0315
2007年12月06日 10:40:59
3楼
能否简单的介绍区分一下??
回复
gogo2003_lz
2007年12月06日 11:01:58
4楼

易熔片是用在火灾时切断电源关断防火阀门的.一般采用70度的,加压送风系统中也选用70的把!
回复
gogo2003_lz
2007年12月06日 11:06:49
5楼

风量平衡阀是常开的吧,风量调节阀是经PID计算开度的
排烟阀和防火阀前者在火灾时是打开的而后者在火灾是是闭合的!简单区别就在与此!
回复
wu.ye
2007年12月06日 11:33:08
6楼
楼上说的是,70度为防火阀、280度为排烟阀。
回复
gogo2003_lz
2007年12月06日 17:08:42
7楼
/:)
回复
luoshouping
2007年12月17日 09:46:36
8楼
防火、排烟阀门分很多类别的:
防火类中最常见的就是应用于防火要求的通风空调系统上的70度为防火阀。
和用于有防烟防火要求的通风空调系统的风管上的70度防烟防火阀。
排烟类中有应用于排烟系统风管上的排烟阀
和应用于排烟系统的管道上或排烟风机吸入口的280度排烟防火阀。
加压送风系统应该是280度排烟防火阀。在着火的时候要保证前室处于正压状态。让人有时间离开火灾现场。
回复
igou
2008年05月16日 22:47:26
9楼


相当的受用啊!感谢!
回复
highair2006
2008年05月19日 17:09:41
10楼
风量平衡 = 风量调节阀 + 风管水力计算(风压平衡)。
回复
xuzeyu1983
2008年08月11日 22:05:40
11楼
路过滴
:hug:
回复

相关推荐