某二类高层,其地下室车库属III类(136辆,5000m2),上部高层建筑设有火灾自动报警系统,地下车库要考虑设消防报警探测器及系统吗?依据?

某二类高层,其地下室车库属III类(136辆,5000m2),上部高层建筑设有火灾自动报警系统,地下车库要考虑设消防报警探测器及系统吗?依据?
免费打赏
zhaojiayong
2007年12月04日 21:42:17
2楼
要设置,车库不是一个单独的车库,而是建筑物的一部分,当然应该设置火灾报警系统。
回复
linqinggl
2007年12月05日 18:51:55
3楼
按高规4.1.8条及GB50067的适用范围均将高层建筑下的地下室车库单独按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067设计