03G101-1第33页受拉钢筋的最小锚固长度la注(1)中说有些部位的锚固长度为≥0.4la+15d 在标准构造详图受拉钢筋在梁端支座的锚固要求标有平直长度≥0.4laE,弯钩长度标注为15d。此处如何理解?我的理解是:当梁筋伸入柱内的平直锚固长度≥0.4laE时,梁筋的锚固长度按平直长度为0.4laE且伸至柱立筋的内侧,弯钩长度按15d长度计算;当梁筋的平直锚固长度小于0.4laE时,梁筋的锚固长度必须满足laE的要求。
03G101-1第33页受拉钢筋的最小锚固长度la注(1)中说有些部位的锚固长度为≥0.4la+15d
在标准构造详图受拉钢筋在梁端支座的锚固要求标有平直长度≥0.4laE,弯钩长度标注为15d。此处如何理解?
我的理解是:当梁筋伸入柱内的平直锚固长度≥0.4laE时,梁筋的锚固长度按平直长度为0.4laE且伸至柱立筋的内侧,弯钩长度按15d长度计算;当梁筋的平直锚固长度小于0.4laE时,梁筋的锚固长度必须满足laE的要求。
我的理解对么?
还有如果梁的下部钢筋取laE时钢筋的弯钩长度大于梁高怎么办,能不能弯钩向下锚入柱内。
2楼
我们都是这样处理
审图中心也曾经这样要求
回复
3楼
谢谢您的指点!!!
回复
4楼
不是,梁的受力筋的平直段长度进支座必须满足0.4Lae,这个是硬性的要求。你可以查看一下陈青来的101图籍答疑。并不是说钢筋进支座平直段加弯钩满足Lae就可以的,概念性错误!
回复
5楼
安陈教授的说法,如果支座的宽度不能满足,就要请设计院变更设计图纸了吗?
回复
6楼
还有,钢筋的锚固长度怎么算啊 ,是LaE,还是0.4LAE+15d啊
回复
7楼
是啊,如果支座小于0.4Lae怎么办?
回复
8楼
如果支座小于0.4Lae,可以在垂直与梁方向焊接一跟横向水平钢筋,增加锚固长度,我们这边这样做的
回复
9楼
楼上的做法我没看懂啊 谁能给我解释一下
回复
10楼
以下为陈青来教授关于平法101图集的讲座内容,(论坛里有)
钢筋锚固的原则:(1)梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,且应使弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);(2)受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内; (3)当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥laE的原则; (4)梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;(5)墙身的第一根钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身与板筋分布间距1/2的原则;(6)当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则;(7)节点内钢筋锚固不应平行接触的原则。
回复
11楼
在答疑中,陈教授对此问题说明如下:
laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。