疏散指示灯的配线根数
qiu@dq
qiu@dq Lv.3
2004年12月28日 11:16:30
来自于照明工程
只看楼主

请问下,双电源箱供电,疏散指示灯单独回路配电,从配电箱出来的给疏散指示灯的回路是2根线还是三根线?

请问下,双电源箱供电,疏散指示灯单独回路配电,从配电箱出来的给疏散指示灯的回路是2根线还是三根线?
免费打赏
Michael.W
2004年12月28日 14:31:56
2楼
正常来说两根线,加上pe线,共三根线!
回复
qiu@dq
2004年12月28日 16:09:34
3楼
谢谢 再问下,如果疏散指示跟其他带应急电源且有开关控制的灯一个回路,那么从配电箱出来的是两根线还是三根线(不包括PE线),疏散指示是否常亮与线的根数有关系吗?
回复
donggewang
2004年12月28日 16:52:19
4楼
3根
疏散指示是否常亮与从配电箱出来的线的根数无关系
回复
panwd
2004年12月28日 21:22:16
5楼
常亮,加pe线3根,带开关再加一根充电线,共4根
回复
phfly
2004年12月29日 09:33:57
6楼
三根线够了。
回复
binghuo
2004年12月29日 10:38:49
7楼
三根,一根充电线
回复
jun4033
2004年12月29日 11:53:59
8楼
4根,L,N,PE线加 充电线。
回复
gejils.w
2004年12月29日 12:51:54
9楼
从配电箱出来我认为只要三根线就够了,L,N,PE,
N线到灯具处在分成充电线和开关线.
回复
Michael.W
2004年12月29日 12:59:48
10楼
我怎么觉得楼上说得都错阿!大家都该好好看看书!
充电线可以和正常的L线共用,在灯具的接头处就已经充电去了,控制的话再从那个位置接出来到开关。
1、疏散和普通照明(普通灯具加应急电池的)在一个回路的话,从配电箱出线就三根L,N,PE
2、疏散照明和应急照明配电箱出来的应急照明回路的灯具共一回路的话,从配电箱出线就是4根:L,L’,N,PE
回复
dllensong
2004年12月29日 13:40:57
11楼
见民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92 539页,当采用带蓄电池的应急照明灯时,应采用三线配线,以使蓄电池处于经常充电状态。
而且在接开关的时候,用于充电的那个线要接开关上桩头。
回复

相关推荐

APP内打开