本公司有6KV电动机负载,大概2000KW,公司进线是35KV,请问是选择35KV-6KV变压器好呢,还是选择35KV-10KV-6KV变压器好?
本公司有6KV电动机负载,大概2000KW,公司进线是35KV,请问是选择35KV-6KV变压器好呢,还是选择35KV-10KV-6KV变压器好?
2楼
10KV系统与6KV系统属于一个电压等级,直接选35KV/6KV的变压器.
回复
3楼
是呀,我们单位就采用,35KV/6KV。ABB变压器
回复
4楼
如果即将新建,采用35/6kV。如果是已经建好的系统,已有35/10kV变压器,容量够,则从10kV配出,采用10/6kV变压器。
回复
5楼
6kV有没有存在的价值???
回复
6楼
什么负载要高压电动机,N米高烟道或~~~~~~~~~
回复