上星期办公室的日光灯突然间吱吱作响然后变亮并带闪烁,电脑显示器也开始冒烟,空调也停运,一股焦煳味。后测量电压发现高出220v不少。想请教一下是什么原因导致。我们使用的变压器是户外油式。2007-12-5检查后n线未断路,高压侧3项也良好未出现单项断路。变压器未出现温度过高和漏油。。 目前我们已切换线路,但问题还是没有解决。
上星期办公室的日光灯突然间吱吱作响然后变亮并带闪烁,电脑显示器也开始冒烟,空调也停运,一股焦煳味。后测量电压发现高出220v不少。
想请教一下是什么原因导致。我们使用的变压器是户外油式。
2007-12-5
检查后n线未断路,高压侧3项也良好未出现单项断路。变压器未出现温度过高和漏油。。
目前我们已切换线路,但问题还是没有解决。
2楼
我也遇到,可能是过补偿,产生谐波,补偿速度严重跟不上负载的变化速度,造成严重的欠补和过补现象。下面有个资料,你可以了解一下
一、谐波定义
供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。谐波实际上是一种干扰量,使电网受到“污染”。电工技术领域主要研究谐波的发生、传输、测量、危害及抑制,其范围一般 为2≤n≤40。
二、谐波源
向公用电网注入谐波电流或在公用电网上产生谐波电压的电气设备称为谐波源。具有非线性特性的电气设备是主要的谐波源,例如带有功率电子器件的变流设备,交流控制器和电弧炉、感应炉、荧光灯、变压器等。我国工业企业也越来越多的使用产生谐波的电气设备,例如晶闸管电路供电的直流提升机、交-交变频装置、轧钢机直流传动装置、晶闸管串级调速的风机水泵和冶炼电弧炉等。这些设备取用的电流是非正弦形的,其谐波分量使系统正弦电压产生畸变。谐波电流的量取决于谐波源设备本身的特性及其工作状况,而与电网参数无关,故可视为恒流源。各种晶闸管电路产生的谐波次数与其电路形式有关,称为该电路的特征谐波。对称三相变流电路的网侧特征谐波次数为:N=K*P±1(正整数),式中p为一个电网周期内脉冲触发次数(或称脉动次数、波头数)。除特征谐波外,在三相电压不平衡,触发脉冲不对称或非稳定工作状态下,上述电路还会产生非特征谐波。进行谐波分析和计算最有意义的是特征谐波,如5,7,11,13次等。
三、相关概念:
谐波含量:
电压或电流的谐波含量等于其有效值与其基波有效值的百分比。
HRVn=(Un/U1)´100%;HRIn=(In/I1)´100
式中 Un 、In为第n次谐波电压、电流有效值;U1 、I1为基波电压、电流有效值。
总谐波畸变率THD:
波形畸变的程度,常用总谐波畸变率来表示,作为衡量电能质量的一个指标。所有谐波电流的
有效值与基波电流的有效值之比称之为电流总谐波畸变率。
根据国家标准GB/T14549-93的要求,电网中谐波电压总畸变率不得超过5%,但目前的情况是只要
未进行谐波治理的大多数用电环境都远远超过这个标准;
四、谐波的危害
◆变压器
对变压器而言,谐波电流可导致铜损和杂散损增加,谐波电压则会增加铁损。与纯正基波运行的正弦电流和电压相较,谐波对变压器的整体影响是温升较高。须注意的是; 这些由谐波所引起的额外损失将与电流和频率的平方成比例上升,进而导致变压器的基波负载容量下降。
◆电力电缆
在导体中非正弦波电流所产生的热量与俱有相同均方根值的纯正弦波电流相比,则非正弦波会有较高的热量。该额外温升是由众所周知的集肤效应和邻近效应所引起的,而这两种现象取决于频率及导体的尺寸和间隔。这两种效应如同增加导体交流电阻,进而导致损耗增加。
◆电动机与发电机
谐波电流和电压对感应及同步电动机所造成的主要效应为在谐波频率下铁损和铜损的增加所引起之额外温升。这些额外损失将导致电动机效率降低,并影响转矩。当设备负荷对电动机转矩的变动较敏感时,其扭动转矩的输出将影响所生产产品的质量。例如: 人造纤维纺织业和一些金属加工业。 对于旋转电机设备,与正弦磁场相比,谐波会增加磁场变形和噪音量。像五次和七次这种谐波源,在发电机或电动机负载系统上,可产生六次谐波频率的机械振动。机械振动是由振动的扭矩引起的,而扭矩的振动则是由谐波电流和基波频率磁场所造成,如果机械谐振频率与电气励磁频率重合,会发生共振进而产生很高的机械应力,导致机械损坏的危险。
◆电子设备
电力电子设备对供电电压的谐波畸变很敏感,这种设备常常须靠电压波形的过零点和其它电压波形取得同步运行。电压谐波畸变可导致电压过零点漂移或改变一个相间电压高于另一个相间电压的位置点。这两点对于不同类型的电力电子电路控制是至关重要的。控制系统对这两点(电压过零点与电压位置点)的判断错误可导致控制系统失控。进而造成生产或运行中断,导致较大的经济损失。
◆开关和继电保护
像其它设备一样,谐波电流也会引起开关之额外损失,并提高温升使基波电流承载能力降低。温升的提高对某些绝缘组件而言会降低其使用寿命。保护继电器对波形畸变的响应很大程度取决于所采用的检测方法。目前并没有通用的准则能用来描述谐波对各种继电器的影响。然而,可以认为目前在电网上一般的谐波畸变不会对继电器运行造成影响。
◆功率因数补偿电容器
电容器与其它设备相较有很大区别,因其容性特点在系统共振情况下可显著的改变系统阻抗。电容器组之容抗随频率升高而降低,因此,电容器组起到吸收高次谐波电流的作用,然而这些谐波电流将增加电容器的负担,由谐波引起的发热和电压增加意味着电容器使用寿命的缩短。
五、项目概述:
 主要监视负载:
根据公司配电系统,主变压器容量为:2500KVA,于2007年11月2日对2# 变压器进行检测,其中2#次变压器主要负载钢化炉功率为1680KW,在钢化炉运行生产运行过程中,用以色列PPQ-306电能分析仪对其进行观察、检测,我们发现如下问题:
1) 因原设计采用静态型电容补偿柜,补偿速度严重跟不上负载的变化速度,造成严重的欠补和过补现象。其中最低功率因素为:0.7时,而此时还需所补偿的无功量:366.03Kvar。在最高功率因素为:1.53时,而整个系统出现严重过补,过补容量:-261.98Kvar,造成整个电压偏高10%左右;
2) 系统电压、电流畸变高,其中电压谐波畸变率峰值为:8.82%,电流谐波畸变率峰值为:31.44%。而以上数据严重超过国家标准范围, 见下图及数据表:
 综合分析及结论:
针对系统负载的变化速度,谐波含量高。根据下图分析,主要以五次谐波为主,七、十一次谐波伴随着高次谐波逐渐减小的趋势。因此导致电容器过流损坏、电动机力矩不稳、继电保护装置误动作、日光灯整流器销毁等敏感电器发生功能错误。严影响整个供电系统的安全,要消除上述隐患,只有预防及治理谐波对整个系统造成的危害及影响。
回复
3楼
应该是N线断路
回复
4楼
3楼正确
回复
5楼
对头!!
回复
6楼
问下:真的N线断路吗?????为什么呢?解析下好吗?
回复
7楼
谢谢2楼所说,根据您提供的分析并综合我单位实际情况考虑了一下,该变压器是对办公室供电,负荷变化不大,偕波一直存在而且变化不大。所以我觉得不应该是这个问题。
回复
8楼
对于n线断路我也想知道是怎么分析出来的
回复
9楼
三相四线系统,当零线断开或接触不良时,由于三相负荷不平衡,加在负荷侧的电位零点发生飘移,有的单相负载电压会超出220V,有的单相负载电压会低于220V。
回复
10楼
总N线断了,此情况时有发生,所以强调重复接地的重要!自己画图看一下,这相当两相负载串联后接在两线上,电阻大的电压大。 若凑巧负载平均电压反而低了,我遇到过。
回复
11楼
应该是零线断开或接触不良的原因引起。电容过补的情况不大象。
回复