七层办公楼局部八层,有电梯按二类负荷,自备发电机。是不是在进户处做个自动切换箱就行了?

七层办公楼局部八层,有电梯按二类负荷,自备发电机。是不是在进户处做个自动切换箱就行了?
城市边缘
2004年12月28日 09:44:24
2楼
一般在电梯机房做切换。不过国标也没有强制要求这样做。如果发电机还供其他负荷,在电源处和发电机做切换,同时在停电后,发电机启动前,手动或者自动切掉非二级负荷(发电机不承担的负荷),这样也应该可以。
回复
lyqldm
2004年12月28日 10:04:01
3楼
多谢了,一会做完后,发上来审审
回复
城市边缘
2004年12月28日 10:13:22
4楼
另外,如果该办公楼不是什么省部级的,应该也可以按三级负荷来做。
回复
lyqldm
2004年12月28日 10:55:33
5楼
有电梯呀,再说我们这经常停电。我们单位9f不过有很多空办公室,也有发电机,可以说是二级负荷的。我是这样考虑的。
回复
城市边缘
2004年12月28日 11:03:07
6楼
按照规范,不设也可。当然,条件允许,设了更好,而且你说经常停电,那发电机就应该尽可能的多带些比较重要的负荷。
回复