某奥运工程虹吸雨水施工方案资料简介(某奥运工程虹吸雨水施工方案) 某奥运工程虹吸雨水施工方案国家游泳中心位于奥林匹克公园中心区内,是北京2008 年奥林匹克运动会的游泳跳水中心。建筑呈立方体形,长轴与短轴长度均为176m。采用膜结构作为屋面,选用透明的ETFE 膜为材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系统。建筑层数和建筑高度:主体为单层,附属部分地上局部四层,地下二层。建筑高度30.736m(屋面上弦距地)。建筑面积:总建筑面积87283m2。建筑基底面积:31449 m2。

某奥运工程虹吸雨水施工方案
资料简介(某奥运工程虹吸雨水施工方案)
某奥运工程虹吸雨水施工方案
国家游泳中心位于奥林匹克公园中心区内,是北京2008 年奥林匹克运动会的游
泳跳水中心。建筑呈立方体形,长轴与短轴长度均为176m。采用膜结构作为屋面,选
用透明的ETFE 膜为材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系统。
建筑层数和建筑高度:主体为单层,附属部分地上局部四层,地下二层。建筑高度
30.736m(屋面上弦距地)。建筑面积:总建筑面积87283m2。建筑基底面积:31449 m2。
2.2 压力流屋面雨水基本概况
降落在屋面膜结构的雨水汇集到膜周边的钢天沟内,在天沟且留有孔洞的球节点
上布置虹吸雨水斗。雨水经虹吸雨水斗、悬吊管、立管、水平干管排至室外。
屋面总汇水面积31344 m2。虹吸雨水系统20 个,采用YG50A 型雨水斗204 个,溢
水系统11 个,采用YGS50 型雨水斗60 个,共计31 个系统,264 个雨水斗。