氨制冷系统中的含水量会越来越高吗?
lleeii
lleeii Lv.3
2007年12月02日 18:16:06
只看楼主

氨系制冷统中要求氨液的含水量不超过千分之二,在设备运行中会有轻微的泄漏,如轴封、阀杆、放空气、放油等。系统氨液减少的同时,每年都要适量的补充,而系统的含水量会不会随着补充次数的增加而越来越高?有什么方法能减少含水量?

氨系制冷统中要求氨液的含水量不超过千分之二,在设备运行中会有轻微的泄漏,如轴封、阀杆、放空气、放油等。系统氨液减少的同时,每年都要适量的补充,而系统的含水量会不会随着补充次数的增加而越来越高?有什么方法能减少含水量?
ygw001
2007年12月02日 18:47:04
2楼
勤放油,因为油不是不容水的物质,油的含水率也很高。
回复
荣昌制冷
2007年12月03日 05:25:13
3楼
注意低压侧的泄漏,检修时真空必须抽尽,系统运行中尽量不使低压在0以下。
回复
long_ting1130
2007年12月03日 17:06:06
4楼
是的,注意勤放油,而且一定要保证氨液和润滑油的干燥度,大部分水分是润滑油带入的,检修后的抽真空以及试压尽量不要用水,用氮气最好!!!!
回复
ygw001
2007年12月03日 19:00:04
5楼
要想买到0.2%含水率的液氨是不可能的,能买到2%的液氨就不错了,因为水、氨互溶,含水率越高,厂家成本就越低,所以买到4%~5%的液氨,厂家还是心安理得的。
回复
lleeii
2007年12月03日 20:51:00
6楼
感谢各位的热心指点。
我是在维修时发现不同的地方二例相同的故障。提出来供大家参考一下,抛砖引玉吧!
回复
lleeii
2007年12月03日 21:05:03
7楼
刚才说我没注册,继续。
系统为96年建成,按下氨泵起动按钮后氨泵不转,15A的电流表到底保护器动作,检查电路无故障时拆泵。
关闭进液、出液阀,打开抽气阀氨泵内部的氨液蒸发完准备打开时,在起动氨泵正常。重投入运行几天后故障重现,拆开氨泵后,各部位间隙正常,管道内无异物,氨泵底部有水约会500ML左右。
回复
ygw001
2007年12月04日 13:45:11
8楼
如果有排液桶,将循环桶进行一次排液,然后打开排液桶的抽气阀,让排液桶里的液氨慢慢蒸发(因为排液桶是做好保温的),最后蒸发不了的就是氨水,与油一起排到集油器里放出。
回复
ruixiang5421033
2007年12月04日 19:04:38
9楼
循环桶下面若有低压集油器,就可以随时放油了,水就可以随油排出了
回复
ygw001
2007年12月04日 22:07:37
10楼
循环桶里的油能顺利放出来吗?由于温度较低,循环桶里的油大都相当粘稠,在到氨泵间的过滤器里,冷冻油往往冻得比冰淇淋还硬(当然指较差的油),现在的油质量有所提高,但放油操作还不如拆过滤器放油(顺便清洗)和拆循环桶下的排污桶来得彻底、方便。
回复
lleeii
2007年12月05日 19:26:06
11楼
谢谢前辈的热心指点,问题已经解决,我的处理方法能和您所说相似感到很高兴。
系统存水别人都不信,所以提出来看一下是否有相同的故障。
回复