风管风阀配控制器能实现变风量末端的作用吗?
jiangshj-1959
2007年12月02日 15:19:41
来自于中央空调
只看楼主

好像风管风阀配合适的控制器也能实现根据房间负荷自动调节风量的功能,是不是能省掉变风量末端呢?毕竟VAVBOX价格比较贵,不知行不行?

好像风管风阀配合适的控制器也能实现根据房间负荷自动调节风量的功能,是不是能省掉变风量末端呢?毕竟VAVBOX价格比较贵,不知行不行?
大雪漫天
2007年12月02日 18:20:45
2楼
应该能调节。现在有些设计院就是这样做的。
回复
张三
2007年12月02日 18:28:08
3楼

假设A、B、C和D四个房间,设计风量分别是1000、1500、1000和1500立米/时。均各自配套了你说的“风管风阀配合适的控制器”来试图“实现根据房间负荷自动调节风量的功能”。如果某个时刻D房间根据室内温度调整到风量700立米/时。此时其它几个房间和系统总风量有什么变化(请定量)?
回复
jiangshj-1959
2007年12月02日 18:53:45
4楼
控制器会和各房间温空器以及各房间电动风阀之间有反馈信号,还会有压力信号反馈,类似于由温控器、风量传感器和风量控制器组成的压力无关型变风量末端。
回复
albert18791955
2007年12月04日 11:13:05
5楼



我认为如果每个房间的风量调解阀有一个处理器统一控制是可以风量调节的,可以实现一个房间风量调整到700立米/时,而其他房间风量不变,总风量4200立米/时。
如图(风管布置不同时,要按具体布置计算):
设空调机组的余压为P,干管阻力为P1,支管阻力为P2,风阀阻力为P3,送风压力为P4,假设设计工况下的风阀阻力P3(0)=0,所有状态送风压力P4都相同(没有太大影响吧);
工况(设计工况)一中,系统阻力最大值出现在A或C房间;
对于C房间:P=P1(5000)+P2(1000)+P3(0)+P4
对于D房间:P=P1(5000)+P2’(1500)+P3(0)+P4 (1)
当要求D房间风量由1500立米/时减小到700立米/时,即工况二的时候,系统阻力最大自为D房间;
对于D房间:P=P1(4200)+P2’(700)+P3(n)+P4 (2)
(1)、(2)相减得 P3(n)=P1(5000)-P1(4200)+P2’(1500)-P2’(700)
因为,压降正比于流量的平房
所以,P1(4200)=(441/625)*P1(5000)
P2’(700)=(49/225)*P2’(1500)
所以,P3(n)=(184/625)*P1(5000)+(176/225)*P2’(1500)
P3(n)即D房间风阀要调节到的阻力值;
对其他房间的影响只是干管风量变化引起的阻力变化
只需将P3调节至(184/625)*P1(5000)即可;
回复
albert18791955
2007年12月04日 11:13:24
6楼
变风量系统运行时风管的水利失调是不可避免的,失调度不是很大就可以了
但是我还是认为风量调节阀不能代替变风量系统末端装置
因为变风量系统末端装置有两个作用
第一:调节风量;
第二:再热空气;
风量调节阀只能实现调节风量的作用
但是当房间负荷特别小的时侯,根据负荷计算出来风量也特别少
少到不能满足房间换气次数的要求的时候,就要根据换气次数确定风量
这时,空调机组送风参数不能变化,就需要改变送风末端的参数
即利用再热器加热空气,来满足房间温湿度和换气次数的要求
回复
albert18791955
2007年12月04日 11:13:42
7楼
不过无论是风量调节还是再热空气都是不节能的
要节能就得把VRV和VAV结合起来
呵呵,我异想天开呢
回复
120499248
2008年03月21日 23:09:48
8楼
做复杂了就成了变风量了,变风量的精华也就两个部分:机器和控制
回复

相关推荐

APP内打开